土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教:关于受弯构件的整体稳定和局部稳定的疑问

请教:关于受弯构件的整体稳定和局部稳定的疑问

发布于:2015-09-15 08:12:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、在受弯构件的整体稳定分析中,有一个假定:支座处侧向刚度无穷大;这样才能推导出我们设计当中经常用到的稳定系数。但是实际设计当中不满足这一假定的情况比比皆是,比如说两端铰接的次梁,在无楼板的情况下,它的支座根本不满足这个假定,而设计的时候也不会多加考虑,就连总工级别的大牛也不会管这个东西,当然实际当中也没听说因此而发生过事故,究竟应该怎么看待这个问题呢?
2、受弯构件的腹板局部稳定,在靠近支座的地方,腹板失稳属于剪切失稳;剪切失稳的屈曲系数的推导往往是假定板的边界条件为四边简支,四边简支的意思是翼缘和横向加劲肋为腹板提供侧向位移限制,且无转动约束;
问题一:还是对于上个问题中两端铰接且无楼板的次梁,上下翼缘自身在支座处侧向位移都没有限制,又怎么谈何翼缘能为腹板提供侧向位移约束呢?
问题二:实际设计中,对于腹板高厚比满足规范要求的梁,不需要配置横向加劲肋,按照横向加劲肋间距与梁腹板高度比为无穷大来计算屈曲系数,试问连一个横向加劲肋都没有的梁,这样处理是不是不合适

可能是我想多了,请大家赐教,谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

薄型防火涂料能达到耐火极限柱3.0小时,梁2.0小时吗?

有一屋面钢结构工程(下部主体结构为混凝土高层建筑)。根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),设计要求耐火等级一级,需满足柱耐火极限为3.0小时,梁耐火极限为2.0小时,但未指定采用何种类型的防火涂料。现施工单位选定的防火涂料为溶剂型室内薄型防火涂料(NB JN-1),厚度4.6mm,且提供了标准耐火试验有关数据和产品型式认可证书。标准耐火试验的结论为:经检验,该NB室内薄型钢结构防火涂料在涂层厚度4.6mm时耐火性能试验时间为3.0h,符合规定的耐火时间要求,其余各项技术指标均合格。报告出具单位为国家防火建筑材料质量监督检测中心。

回帖成功

经验值 +10