土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷引下线与室内等电位引下线的距离要求

防雷引下线与室内等电位引下线的距离要求

发布于:2015-09-14 15:25:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有业主要求防雷引下线与建筑物室内设备接地线分开,不能连接在一起,以防止雷电流对室内的设备形成反击。
防雷引下线和建筑物室内接地干线(等电位连接线)的上下引线是应该连接在一起呢,还是应该有一定的距离?
原设计是连接在一起,防雷引下线与建筑物室内设备接地网的上下层引线共用柱内钢筋。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jlkinglor
    jlkinglor 沙发
    苯笨 发表于 2015-11-17 15:52 GB50057-2010建筑物防雷设计规范 4.3.8条及4.4.7条看到了,非常感谢。
    2015-11-17 16:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • jlkinglor
    jlkinglor 板凳
    fitman 发表于 2015-11-17 15:50 II类防雷可用建筑物的内部钢筋和基础作防雷装置,就没必要分隔了,参见雷规4.3.8-2看到了,非常感谢。
    2015-11-17 16:11:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多