土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二氧化氯在医院污水处理中的应用

二氧化氯在医院污水处理中的应用

发布于:2015-09-14 08:21:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
概述:医院污水(包括生物制品、屠宰废水等)中不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。如不经过消毒,这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将引起多种疾病的发生和蔓延,严重威胁人类的身体健康。因此,医院污水的消毒是医院污水处理中关键的一步。
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定:医院污水消毒处理后,应达到下列标准:
22-40-34-41-1.jpg
国内医院使用的消毒剂以二氧化氯、液氯、次氯酸钠为主。液氯虽然价格较低,但易泄露、安全性较差在人群密集的医院不易使用。次氯酸钠发生器虽然无安全隐患,但其设备造价高,关键部件易损坏,体积大,电耗,盐耗都高,实际运行费用远远超过其理论估算值。二氧化氯发生器以化学法制取结构简单,运行可靠,费用低,基本无故障。除对普通菌类有极强的杀灭效果外,还能对耐氯性极强的病毒,芽孢及水路系统中的异养菌都有很好的消毒效果。
设计参数
在医院污水的设备选型中要依据以下三个参数:日排水量、提升泵流量、每吨污水消毒剂投加量来确定设备型号。 日排水量按以下参考数计算:大于500张病床以上的医院,平均污水量按1200L/床/d左右。经计算可得出日排水量。消毒剂投加量25克-30克/吨,传染病医院适当加大。
  
由于设计工艺不同和每家医院所选择处理污水的工作时间长短不一(一般4-8小时/天)。所以提升泵的最大排水量也不同,同样污水量所选工作时间越短,提升泵流量越大加药量也越大。设备选型也相应增大。
  
在某些地区对外排污水余氯有最高限定值(<0.5毫升/L),污水在消毒后排放前要进行脱氯处理。

设备选型
  
有两个方面的选择一方面是设备型号的确定,另一方面是设备类型的选择。

设备型号(克/小时)=提升泵的排水量(吨/小时)×每吨污水的有效氯投加量(克/小时)。
规模较小的医院(200张病床以下)可选用普通二氧化氯发生器(HXY数字)系列,200张病床以上的医院可选用高效复合二氧化氯发生器(HXY液晶),可实现自动化控制。
工艺流程