请问给水管能穿电气竖井吗?
请问给水管能穿电气竖井吗?
我们一个高层住宅项目 总包把给水管(ppr管)地面敷设穿过电气竖井进住户的 规范允许这么做吗 哪本规范里有关于这方面的说明
发布于
2015-09-12 18:31:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
安穆明weibo
这个规范有提到《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)有如下条文提及:
3.5.7 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备、配电柜上方通过。
室内给水管道的布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。
3.5.10 给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜。给水管道不得穿过大便槽和小便槽,且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。
虽然没有明文指出不得穿越电气竖井,但是敷设穿越电气竖井是不合理的。应当提出问题。