土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新建筑设计防火规范里面容易忽略的地方

新建筑设计防火规范里面容易忽略的地方

发布于:2015-09-12 17:00:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
GB50016-2014版因为排版的原因,第8.5.4条的适用范围容易引起疏忽,以为是接上一条的民用建筑。但是实际上该条既适用于民用建筑,也适用于工业建筑,甚至某种情况下住宅也会涉及到,在此提请各位同仁注意,以免设计时吃到强条。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 没脖子小白熊
    谢谢楼主的资料
    2016-03-12 10:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • beiguobaixue
    beiguobaixue 板凳

    感谢楼主分享!
    2016-03-10 14:05:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新版地库防火规范学习笔记

前天刚拿到库规纸质版,相信大伙都已经看过了吧?有哪些不同?