土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓用水量改变时,对于一路供水的室外消火栓系统的改造方案

室外消火栓用水量改变时,对于一路供水的室外消火栓系统的改造方案

发布于:2015-09-11 19:58:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一办公楼的改造项目,项目在消防新规实施前已完成,当时的室外消防用水量为20L/S,室外消火栓采用的是一路市政供水的低压室外消火栓系统。现业主对办公楼进行改造,按“消防给水及消火栓系统技术规范”,按建筑体积和耐火等级,室外消防用水量为25L/S,按“消防给水及消火栓系统技术规范”6.1.3条要求,应采用两路消防供水, 但目前市政条件是只有一路给水,为符合新规,可用的改造方案有如下两种:(1)现有一路市政给水的室外消火栓系统保持不变,另外单独设一座储存2小时室外消防用水量的消防水池,水池设消防车取水口(此取水口150米保护半径内包括了场地内本改造单体和其它单体),本方案的出发点是靠消防水池提供了第二路水源,且取水口相当于一个室外消火栓,150米保护半径可涵盖各单体,另外现有设施不用动,改造工程量小;(2)单独设一室外消火栓泵房和储存2小时室外消防用水量的消防水池和消防车取水口,消火栓泵房设一台室外消火栓泵( 因本楼高度为15米,室外消防用水量为25L/S,所以不设备用泵,减小泵房面积)和气囊稳压设备,室外消火栓泵的扬程保证室外消火栓的出口动压为0.1MPa,由泵房出两路消防给水管接入现有室外消火栓管网,同时把原来的一路市政给水管从室外消火栓管网上去除,这样室外消火栓系统就变成了 靠消防水池保证水源的两路供水的低压加压室外消火栓系统。 请各位同行讨论一下,那种方案是合理的和符合规范精神的

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 吉林鲁工
    吉林鲁工 沙发
    我也比较纠结这个问题。按方案二做时, 室外消防管网还需要和市政给水相接吗?
    2016-11-26 23:31:26

    回复 举报
    赞同0
  • hyc1984314
    hyc1984314 板凳
    个人理解
    1、室外消火栓一般也是给消防车来使用的
    2、压力和管径也只是保证室外消防给水连续性的
    3、就安全性来说有加压的总是更安全一点,个人也偏向加压设计
    2015-09-25 16:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每周一议】家在15楼以上的赶紧看:高层建筑消防有讲究

高层建筑消防有哪些讲究: 在我们国家,10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高层民用建筑混凝土结构为高层建筑。可是在俺们老百姓心目中,15楼才是分水岭!为什么这么说?因为电视上,报纸上常说:“目前,国内举高喷射、云梯消防车的射水,救援高度为56米和53米,即15层、16层左右的高度,一旦超过这个高度,高层建筑火灾的扑救就主要靠楼内的消防安全设施和居民自救。”所以啊,高大上的高层建筑,能一览终山小,消防安全也重于泰山。

回帖成功

经验值 +10