土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 以前做的项目,本层侧向刚度小于相邻上层的50%(多层房屋已建成)!会有什么后果,急

以前做的项目,本层侧向刚度小于相邻上层的50%(多层房屋已建成)!会有什么后果,急

发布于:2015-09-11 19:22:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人刚做设计不久是新人,现在才发现这一条抗震规范中的特别不规则规定:本层侧向刚度小于相邻上层的50%!翻查之前做过的项目,底层8米层高的多层车间框架混凝土厂房,才发现之前这一条一直不满足!虽然定性了薄弱层及乘了1.25的系数!但是未达到规范要求即本层侧向刚度不得小于相邻上层的50%!而房子已经建造完成,这会有什么后果,甚是担心!求助同行们后果是什么?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 小瓦工
    小瓦工 沙发
    请问本层侧向刚度小于相邻上层的50% 这个是用剪切刚度还是地震剪力与地震层间位移的比的刚度
    2016-04-12 18:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • baggiosyz
    baggiosyz 板凳
    柱子做了600X600的截面,周边一圈在X方向做了一道层间框架梁,建模时把间层梁也建进去计算后。发现X方向50%的刚度比是到了,Y方向只有40几。哎,以后注意了,三层的房子就掉以轻心了,引以为戒吧。
    2015-10-03 11:39:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五层的框架结构地基承载力120kpa,需要做稳定性验算么

求助大神:五层的框架结构地基承载力120kpa,不属于复杂结构。持力层是粗砂。底下的土层承载力都比较好。需要做基础稳定性验算么?如果需要的话,规定出自规范哪里呀?