我曾经负责的一项工程遇到了工程事故,有些疑点问题还望各位前辈指点。那个工程是一个单跨52m门刚,檐高9000,柱距6500。吊装采用的是两台25t吊车同时起吊,空中对接。吊装过程基本还算顺利,因纵向两端地方狭窄,地面不好锚固,故从中间跨开始起吊的。两天吊完主刚架,共9榀。中间第一跨的缆风绳一直都没有撤掉,墙梁全部上完,柱间支撑全部上完(采用的是圆钢),系杆全部上完(采用的是圆管),檩条上了2/3,隅撑没有上,屋面水平支撑没有上(设计的也是圆钢支撑),屋面板墙面板都还没有上,垂直度和水平度也没有矫正(因为赶工期,而且吊车的租赁费也挺高),但缆风绳一直都没有撤。这时离第一榀刚架吊装完已经过了大约54小时,离最后一榀吊完已经过了大约有36个小时了,晚间,在大约3秒钟的时间内,整个厂房倒掉了,幸亏没有伤到人。倒塌的现状是这样的:其中一侧所有的钢柱朝一个方向全部倒在了地上(还有墙梁),朝内侧与轴线呈一定夹角,地脚螺栓贴着基础顶面被切断(或者说是扭断,断口有拉伸缩小的迹象),地脚螺栓采用的是Φ24,Q235的,每个柱有四个;另一侧的钢柱朝另外一个方向斜倾,由于梁的缘故,没有倒在地上,地脚螺栓有的被切断,有的被从基础中拔出;梁已被扭曲,呈拉伸的S状。
后来,人们都把原因归结为屋面水平支撑没有上,包括许多干过施工的行家,而我和我们公司的设计都不太同意这样的说法,我觉得如果这样倒塌的话,应该柱间支撑起的作用要比屋面水平支撑要大,何况单单几根圆钢就可以抵挡住房子倒时所释放的巨大的势能吗?其他各个方面都有原因,但是我想知道诱使房子倒塌的主要原因是什么?应该如何才能避免。那晚有风,因厂房周围都是高的大型建筑,故在那儿感觉不到风。
人家说干了一辈子的工程都碰不上个事故,结果我第一个工程就出事故了,这或多或少的已在我的心底留下了阴影,还望各位前辈指点,解开小弟的心结!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liyuen55
    liyuen55 沙发
    设计没有问题的话,那就施工顺序不对,我记得是先把支撑两侧刚架连接完毕后再施工其它榀,当你把柱间支撑,屋面支撑,系杆都施工完毕后才能形成一个整体,对其它榀才能起到支撑的作用,单独设其中一种对结构来说都不能起作用。不要觉得圆钢截面小就能忽略,直径20的圆钢拉力能到60KN,
    2015-09-16 15:44:16