最近我们一工程,在挖桩的过程中,挖出了有毒气体,十五秒内一民工就在坑底死亡了,因为在小县城,附近的挖孔工人都不敢挖了。请教大家结构的处理方案 一、地质概况: 1.素填土层:1.30
m
~5.3m厚,承载力80Kpa; 2.粉质粘土:层厚0.70
m
~1.50m厚,顶板埋深1.30
m
~5.30m,承载力120Kpa; 3.稍密卵石层:层厚2.30
m
~4.70厚,顶板埋深0.70
m
~5.60m,承载力300Kpa; 4-1.强风化粉砂质泥岩:层厚0.80
m
~1.80m厚,顶板埋深5.00
m
~8.40m,承载力300Kpa; 4-2.中风化粉砂质泥岩:层厚4.20
m
~7.40m厚,顶板埋深5.00
m
~8.40m,承载力800Kpa;
取4-2.中风化粉砂质泥岩作为桩持力层,挖孔桩桩端桩基极限承载力5000Kpa,预应力管桩桩端桩基极限承载力10000Kpa。 二、设计概况: 桩径:800,桩长8m。到持力层1.5倍桩径。 三、施工进度: 现在桩孔已挖至5m~7m。 现在大致有三种处理方案: 1、继续人工挖孔;采取大排量的通风设备,工人配戴氧气瓶。 2、在原位置上打预制管桩,再在预制管桩周围和内部浇混凝土。 3、采用机械钻孔。 请问各位前辈,这几种方案是否可行,采用哪种方案更好? 如果用第二种方案,预制管桩应该打多深呢? 另外还有没有其它比较好的解决办法?肯请大家支招。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句按《大直径扩底灌注桩技术规程》JGJ/T225-2010规定,深度超过3m~5m时需向孔内送风,风量不小于25L/S。功率较小的鼓风机就能满足,须注意的是风要送到孔底,挖土作业前先送风一、二十分钟,作业中送风不能间断,一般就能解决问题。为确保安全,作业人员进入桩孔前,可用鸡、兔等小动物放入孔中检验是否存在有毒有害气体或缺氧,这样可确保施工安全。
回复 举报
来自 土木在线手机版
回复 举报