土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 讨论关于承台钢筋的配置问题

讨论关于承台钢筋的配置问题

发布于:2015-09-11 14:11:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
承台计算配筋时,要不要考虑桩允许偏位的影响?
我做一个工程: 500x500预制方桩,单桩承载力设计值3100KN,承台上的柱截面800x800,C40砼。HRB335钢筋,桩距1750mm。
设计四桩承台时,由于允许偏位有170mm,计算弯矩相差较大
3100x2xx(0.875-0.4)=2945 KN.m
3100x2x(0.875-0.4+0.17)=3999 KN.m
虽然上面公式是极限情况,且偏位桩设计值不可能再取3100KN了,但不排除2根桩往一侧偏170mm的情况,那么偏位少的桩设计值就增大,相应弯矩也要增大,
请教大家,配筋是否要考虑桩允许偏位?因为现在出图在前,桩偏位在规范允许范围内施工单位也不要求你来处理。真是有点不放心。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    这个事情告诉你:以后要适当留点余量,免得自己不会干了
    2015-09-13 12:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • dengken205
    dengken205 板凳
    要考虑的,实际得施工误差其实并不适用于所有情况。影响大的偏位应该要求施工单位控制很小的误差
    2015-09-13 07:41:13

    回复 举报
    赞同0