土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家讨论:主分支电缆是否必须同规格???!!!

请大家讨论:主分支电缆是否必须同规格???!!!

发布于:2015-09-11 15:39:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-17 14:43 编辑

请大家讨论:主分支电缆是否必须同规格???!!!

某24层大型公共建筑,每一楼层的照明负荷大小都在30-50KW左右,纵向配电的主电缆设计为240的铜缆!!!

该纵向240主电缆在强电井内,楼层配电箱装在每层的强电竖井内,两者间距1米左右!!!楼层配电箱内总进线开关都是80A或100A的3340断路器!!!

为了便于接线和箱体制作安装,也为了减少故障点,施工单位建议分支电缆降级为95的铜缆即可!!!这样改的好处是:配电箱的高度和深度至少减少20厘米和10厘米,且减去了不必要的连接端子,亦即减少了连接故障隐患点!!!

可惜,电气主设人丝毫不同意分支电缆缩径!!!

电气主设人要求分支电缆也是240的,在楼层配电箱进线开关前设置接线端子排。进来的是240电缆,端子排上再压接95的铜芯软线进80A或100A的总进线开关(3340断路器)!!!

理由是JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范的7.6.8条!!!

7.6.8保护电器的装设位置应符合下列规定:
1、当配电线路的导线截面积减小其特征、安装方式及结构改变时,应在分支或被改变的线路与电源线路的连接处装设短路保护和过负荷保护电器。



请大家踊跃发言!!!

240照明出线系统.jpg

全部回复(448 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发

    好贴必须顶起!!!

    2020-06-10 20:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • mchg
    mchg 板凳
    谢谢分享学习了
    2017-01-19 09:27:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个高压电器的额定电流问题

惭愧,因为学艺不精,我几乎每天都来这里问问题。 图中的第4题,穿墙套管的额定电流,我原来以为应选择图中的回路持续工作电流的出线那个大项(即采用线路的最大负荷电流),但参考答案给出的是选择变压器回路那个大项,即选择的是1.05倍变压器的额定电流。这是为什么? 提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10