土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 关于板中设暗梁的疑惑?

关于板中设暗梁的疑惑?

发布于:2015-09-11 13:30:11 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
板中设暗梁是我们的习惯做法;情况如下
1)楼梯上夹层,夹层板配筋时留洞,洞边设暗梁(500宽,同板厚)
2)客厅与餐厅有时成 L 形,为美观,短向设暗梁
3)某些应美观或高度问题,需设暗梁
疑惑
1)暗梁按抗弯计算配筋,设焊接封闭箍,挠度能保证吗?
2)与暗梁连接的板,其支座按铰接还是自由端?
3)若暗梁真正做为受力梁,与之相连的板上部负筋应如何配置?
我个人认为:暗梁仅做构造加强考虑,不让其真正受力,其他板改变配筋方式,或调大非暗梁边的配筋,以减小传到暗梁上的力

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyingxiaomei

    谢谢楼主分享
    2017-12-01 09:50:01

    回复 举报
    赞同1
  • zihan1009
    zihan1009 板凳
    暗梁没有力的传递,只作为洞边加强,或板上较高隔墙的板底加强
    2018-12-05 18:10:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7858 条内容 · 120 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最近做的一个工程,特别纠结,请大侠出出主意

我做了一个工程,特别纠结,到现在还没想出怎么解决。这个工程是一个别墅,位于7度半区,总共四层,异形柱的。这个别墅西侧两层挡土,南侧和北侧都是一层挡土,东侧不挡土,而且西侧的挡墙和单体要合在一起,不是分开做的。通过和领导商量,我们决定在1、2层南北西三侧均做混凝土墙,1、2层西侧还加了两道肋墙,三四层还是异形柱。这样问题就出来了,我该怎么建模呢? 方案一:1、2层南北西三侧在建模时仍然是异形柱,不建入任何混凝土墙体,这样的话模型比较容易算过,挡土墙自己算算就配筋了。可是老感觉这样不对,与实际有点不太符合。 方案二:1、2层南北西三侧在建模时全部建成墙体,这样造成南北西三侧刚度很大,而东侧刚度很小,这时的模型很难算过,周期比和位移比相当难算过,但这个模型感觉与实际符合。 也不知哪位仁兄做过这样的工程,能给指点一下吗?小弟确实不太会,希望做过这类工程的能相互交流一下啊