土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教三层职工宿舍室内消火栓问题

请教三层职工宿舍室内消火栓问题

发布于:2015-09-11 11:48:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据规范:建筑设计防火规范,本建筑不需要设置室内消火栓系统,但8.2.1条第二小条下有一条标注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。我做的这个三层职工宿舍,建筑高度11.1米,总体积4500立方米,需要设干式消防竖管吗??还是只布置灭火器就可以了??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • adeline无忧
    adeline无忧 沙发
    你的理解有两点误区,一是都居住建筑分为住宅和集体宿舍两类,宿舍楼并不属于住宅建筑,他们两个是并列关系。二是8.2.1条的第2小条高层公共建筑和建筑高度大于21米的住宅建筑 应设置消火栓系统,然后下边注解的小字是针对这一条所提到的建筑,不包括21米以下的住宅建筑。
    另外,你的宿舍楼参照第8.2.1的第五条即可,可不设置室内消火栓系统。
    2015-09-11 15:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    你这个应该参照8.2.1第5款内容执行,你说的那条是住宅建筑非居住建筑
    2015-09-11 14:33:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

08S208 室内固定消防炮选用及安装(精简版)x

08S208 室内固定消防炮选用及安装(精简版)x

回帖成功

经验值 +10