相对于传统的污水处理方法,膜生物反应器(MBR)由于其诸多优势[1]而备受青睐。而与分置式膜生物反应器相比,一体式膜生物反应器又具有运行能耗低[2]、不因循环泵的剪切对污泥絮体产生不良影响[3]等优点。本文采用平片式膜生物反应器对抗生素废水进行了初步研究。
1 材料与方法
1.1 试验装置与流程
一体式膜生物反应器试验装置与工艺流程如图1所示,该试验装置由生物反应器、一体式膜组件、膜抽吸系统及自动控制等系统组成,其中生物反应器为活性污泥鼓风曝气反应池,有效容积为47 L,反应器中间有一隔板,一侧放膜组件,组件下方设有穿孔管曝气,在供给微生物分解废水中有机物所需氧气的同时,在平片膜表面形成循环流速以减轻膜面污染。抽吸系统采用型号BT01-100兰格蠕动泵,对浸没于反应器的膜组件进行抽吸。自动控制部分采用时间控制器对抽吸泵及进水泵进行控制。一体式MBR中的处理水经蠕动泵抽吸进入净水池,净水池的水作为膜冲洗备用。
1.2 试验用水
试验用水为上海某制药厂抗生素废水,稀释后的废水基本水质情况如表1,进水经100目筛网过滤后进入反应器。
表1 实验用水水水质
测试项目 |
数据 |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) |
2500~4000 |
ρ(SS)/(mg·L-1) |
400~1000 |
ρ(NH3-N)/(mg·L-1) |
3.5~7.4 |
pH值 |
6~8 |
水温/℃ |
9~15 |
1.3 试验用膜
试验用膜为平片膜,由中科院上海原子核研究所膜分离技术研究开发中心提供,膜组件自行研制,平片膜材质为PVDF(聚偏氟乙烯),截留分子量为 14万,膜有效面积为0.05m2。
1.4 试验方法
1.4.1 水通量的测定
水通量的测定由下式得出:
Jθ=Vθ/(A×t) (1)
式中:Jθ—θ℃下所测定的实际膜通量;
Vθ—θ℃下在 t时间内实际过滤液体积;
A—平片膜有效面积。
在测定膜水通量时,为了便于比较试验的不同阶段水温所带来的差异,该试验将不同温度测得的数据换算成20℃下的通量值,换算公式为:
J20—Jθ×(ηwθ/ηw20) (2)
式中:J20—换算成20℃时的通量;
ηwθ—θ℃下纯水的粘度;
ηw20—20 ℃时纯水的粘度。
注:下文中的通量J皆经上式转换为20℃下的通量值。
1.4.2 阻力分析方法
膜污染可以分为物理污染、化学污染及生物污染,对于不同的反应器形式、生物的不同生长阶段、不同的组件形式及不同的运行方式,占主导地位的污染形式不同。
在本试验中,膜污染阻力可以分为三部分:一部分为膜固有的阻力(Rm);一部分为泥饼阻力(Rc),包括浓差极化、膜表面的吸附及沉积等形成的阻力,可以采用水冲洗。海棉擦洗等方法将其除去;另一部分为膜孔的吸附及堵塞阻力(Rf),这部分阻力可以采用化学清洗等方法全部或部分去除。通过试验测定的有关通量数据,用RIS(resistance一in一series)阻力模型计算出各部分阻力及其所占比例。表达式如下:
Rt=△ p/(μ1·J1)=Rm+Rc+Rf (3)
Rm=△p/(μ0·J0) (4)
Rf=△p/(μ0·J0)-Rm (5)
Rc=△p/(μ1·J1)-Rm-Rf (6)
式中:μ0—纯水在2O℃时的粘度(μ0=1.0050×10-3Pa·S);
μ1—膜过滤液粘度。
测定过程如下:
①在不同的抽吸压力下,用新膜对纯水过滤,通过公式(4)计算出膜固有阻力;
②用该膜对反应器混合液进行过滤,利用公式(3)可以得出运行过程中膜总阻力的瞬时值;
③一定时间后,把膜组件从反应器中取出,清水无压力清洗,并用柔软的海绵擦去膜面吸附物,然后对纯水过滤,由公式(5)得到膜孔吸附及堵塞阻力;
④由公式(6)可得膜表面的泥饼阻力。
2 结果和讨论
2.1 处理效果
用前述工艺流程和试验方法,使用该制药厂的废水处理站的污泥接种半个月后,直接把PVDF平片膜浸没于反应器中以 4+6的周期运行(4 min抽吸6 min停抽),反应器的运行参数列于表2。
表2 膜生物反应器运行参数
测试项目 |
数据 |
水温/℃ |
15~20 |
pH值 |
6.0~7.6 |
泥龄/d |
500 |
水力停留时间/d |
1.5 |
曝气量(m3·h-1) |
1.4 |
从图2可以看出在此运行过程中反应器中MLSS的质量浓度经过一段时间后基本维持在15g/L左右,出水CODcr去除率为86%。可见,水中悬浮和溶解的CODcr并没有在MBR中累积。但运行至1月中旬膜出水CODcr与上清液CODcr相比,并没有多大差别,由此可知,PVDF膜所起的作用主要是截留水中悬浮物,使MLSS维持在较高浓度,从而达到高效降解水中有机物的目的。
2.2 过滤过程中的阻力分析
2.2.1 膜固有阻力的测定
新膜粘结后,放入纯水中浸泡24 h以消除环境对膜性能的影响,调节抽吸压力,连续测定5次对应压力下的通量,取其平均值,由公式(4)可以得出,膜固有阻力Rm为 1.082 × 1012m-1。
2.2.2 PVDF膜放入反应器后总阻力的变化
为了考察PVDF膜在尽量长时间内运行中阻力的变化,我们把膜组件在设定压力 30 kPa,ρ(MLSS)为13.8 g/L,曝气量为 l.45 m3/h的条件下放入反应器中进行连续抽吸运行,由图3可知,总阻力经大约 25 min渐趋稳定,从开始 2.81×1012m-1逐渐上升至 5.29×1012m-1。也就是,膜固有的阻力从开始占总阻力的98.6%逐渐降低至52.4%。可见,尽管反应器曝气冲刷对减弱悬浮固体向膜面吸附迁移有一定作用[4],由于很高的悬浮固体浓度,导致较高的粘度(实测粘度高达6.3×10-3Pa·S),膜污染随时间加剧。
同时,我们也考察厂PVDF膜在设定周期(4min抽吸6 min停抽)下运行,其间不进行任何清洗,总阻力的变化规律如图4所示。可见,间歇运行 27 d,阻力达到 5.34 ×1012m-1。把连续抽吸的25 min内阻力变化延长至 27d,充分体现了一体式膜生物反应器中间歇运行中曝气冲刷膜面的效果。
2.2.3 PVDF膜水力清洗及海绵擦洗后的阻力比较
长期运行过程中,泥饼阻力是导致膜通量下降的主要因素。表3所示,在1d的连续运行过程中,泥饼阻力占总阻力的比例从开始的35.87%上升至 94.01%。新开发的 PVDF平片膜组件其优点在于能够通过简单便捷的在线海绵擦洗的方法,消除泥饼阻力,如图4,从而使水通量迅速恢复接近初始通量。
表3 运行过程中阻力分布的分析
运行时间/h |
阻力/(×1012m-1) |
Rm |
Rc |
Rf |
Rt |
Rc:Rt/% |
1 |
1.082 |
1.01 |
0.72 |
2.81 |
35.87 |
10 |
12.67 |
0.85 |
14.60 |
86.77 |
24 |
35.21 |
1.16 |
37.45 |
94.01 |
在一体式MBR中,泥水混合液处于循环流动状态,在运行过程中,膜表面泥饼层处于一种动态的相对稳定状态,形成膜过滤的主要阻力,并且由于膜的长期使用,形成阻力的因素也具有累积效应[5];而且,由于化学清洗价格昂贵、操作复杂且不可能完全恢复膜通量[6]。因此,海绵定期在线擦洗对于膜通量的增强非常有利。再者,从长期运行的角度来看,在线擦洗至少可以减弱各种阻力因素的累积,从而具有积极的实践意义。
3 结论
①由于膜过滤对混合液悬浮固体的完全截留,尽管原水含有少量抑菌物质,出水CODCr去除率仍可达86%。
②膜组件长时间运行导致膜污染,因此必须对其进行定期的清洗,而平片膜组件具有清洗高效。操作简单的优点。
③平片膜组件只需用简单的在线海绵擦洗的方法,便可以部分恢复膜通量,从而减少价格昂贵的化学清洗,具有相当的实用价值。
④膜性能指标有压力与通量两个变量,而运用RIS阻力模型可以统一两者,因此,在研究膜生物反应器中膜性能时,用阻力这个指标分析是可行的。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报