土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从建筑物外引入两路电源,能不能用TN-C-S系统

从建筑物外引入两路电源,能不能用TN-C-S系统

发布于:2004-12-10 14:41:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ/T 16-92中第8.5.13:当两个电源或线路的中性线有可能并联运行时,不应采用TN-C-S系统。
这是说若从建筑物外引入两路电源(或以上),就不能用TN-C-S系统?那用什么系统?TN-S?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ttt001
    ttt001 沙发
    第一推荐还是TN-S,至于说各类接地形式的比较已经说过的太多了。
    2004-12-12 13:23:12

    回复 举报
    赞同0
  • fire
    fire 板凳
    边缘兄弟,"就算一条线路引进,做了TN-C-S系统,中性线的电流一样被分流(通过重复接地点通过大地分流)。"
    由于重复接地阻抗较大,这种情况下分流极小,与线路(中性线)的分流不在一个数量级上.
    电世界上有一期疑难解答,有个与此相关的问题,有种方法是采用4极开关(呵呵,又是4极),断开PEN,切断两路中性线的连接,等我找找看能不能找到了.
    2004-12-11 11:32:11

    回复 举报
    赞同0