发布于:2015-09-11 08:36:11
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本帖最后由 道直 于 2015-9-11 08:45 编辑
大家好,请教下,一套消防系统可以设置两套稳压水箱吗?因为水损太大。水箱离太远了。
项目是这样的,有两块地,9栋在A处(11层),3栋在B处(18层),距离约700米,B处的先建设,消防流量 Q=20,
消防环管已经埋好,因失误,仅埋了DN100的环管(偏小),经计算,水损达50米,
这样虽然B与A之间虽然有7层的高差(3*7=21米),
但是设置在B处的水箱理论上还是不能到A处起稳压作用,因为水损太大了。
所以我目前想到3个解决方法,请指教
1.在A(11F)处再设置一套水箱(不知道两套水箱是否冲突)
2.在已经预埋好的环管中,约50-100米设置连通管,以大幅减小水损
3.加大B处的稳压泵扬程。
以上两种方法可行吗?哪种 更好?
谢谢
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
陆耀
沙发
其实你得理解高位水箱和稳压泵的作用,主要是为了保证最不来点的压力,这个压力不是工作压力,只是静压力,着火时保证出水,这边压力一降,消防水泵就直接启动了。这是我的理解,又不对的地方可以不采用。
2015-09-17 10:21:17
赞同0
-
lichangan1000
板凳
A处只设水箱不设稳压泵。
2015-09-16 10:17:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报