土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 刚开始学习结构设计的菜鸟有点麻烦,求各位大神帮个忙!!!!!!!!!
图示位置梁配筋面积超限了,该怎么调整呢,梁的尺寸该调到多少?现在是250*600

1.png


2.png


4.png

全部回答(9 )

  • 倾刃
    加大截面,或者点铰接
    2015-10-03 10:20:03 来自 PC 评论 举报
  • zhengcui75043
    很明显的剪扭超筋,方法很多,要么把发红的那根梁做宽一点,要么把旁边那几个 250X400的梁两端点胶,再或者 可以吧250X400的梁 做的窄一点, 改成200X400的!如果还算不过,就加梁高。你这个7米3的跨度,你做600的梁高 属于刚刚好,如果扰度计算不过,还是要加梁高的!
    2015-09-29 15:43:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10