互感器连接方式如图:
指针式电压表并联在UD1、UD3之间;
请分析以下现象:U1a、U1n间加交流50V,A相、C相互感器测量值均有且值接近50V,指针式电压表读数仅有很小的一个值。为什么?
发布于
2015-09-10 19:48:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
烟雾弥漫
好东西,下载了
2015-09-18 08:37:18
来自 PC
评论
举报
lingxuct
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-11 15:03 编辑 whhcan 发表于 2015-9-11 13:34 因为现在不在公司没有实物,大概回复一下:1、PT就是普通的单相精密电压互感器,三组N极短接。2、电压 …同意6楼意见:1、三组分列PT,在一组二次加上一半(50V)电压,其他二组不会有感应;2、电压表与另一组绕组分压后才是电压表上的电压(还要加上其他损失—-绕组的交流感抗);3、三相电压互感器测试,应在原边加三相电压,二次加一个很难测到想要的实际数据。