土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 用PKPM计算柱子轴压比与手工复核的对比

用PKPM计算柱子轴压比与手工复核的对比

发布于:2015-09-10 14:57:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人今天用satwe的计算结果进行复核,始终没有得到和计算一致的数值,现在传上来,交流交流.

SATWE 构件信息

二、标准内力信息
* Axial--- 表示柱、支撑轴力*
荷载工况 Axial
(1)-1250.8
(2)-1209.8
(3)-1291.8
(4)-794.0
(5)-730.7
(6)-857.5
(7)-218.1
(8)-246.0
(9)-6212.6
(10)-858.8
层号: 10
工况号: 1 -- X方向地震作用下的标准内力
工况号: 2 -- X方向左偏心地震作用下的标准内力
工况号: 3 -- X方向右偏心地震作用下的标准内力
工况号: 4 -- Y方向地震作用下的标准内力
工况号: 5 -- Y方向左偏心地震作用下的标准内力
工况号: 6 -- Y方向右偏心地震作用下的标准内力
工况号: 7 -- X方向风荷载作用下的标准内力
工况号: 8 -- Y方向风荷载作用下的标准内力
工况号: 9 -- 恒载作用下的标准内力
工况号: 10 -- 活载作用下的标准内力
三、构件设计验算信息
* NUc--- 计算轴压比的控制轴力*
NUc = -9479.0 ; Uc = 0.70 ; JUc = 1.00

以上为satwe中STMemInfor.txt文件信息裁减。

经本人计算采用几种算法与软件计算结果对比不一致,不知为什么
高规5.6.3
(1)有风组合
1.2×(6212.6+858.8×0.5)+1.3×1250.8+1.4×0.2×218.1=9657.5080
(2)无风组合
1.2×(6212.6+858.8×0.5)+1.3×1250.8=9596.4400

不是软件计算所得的计算轴压比的控制轴力NUc = -9479.0

另:本工程为8度区28层,总高96.85,框架剪力墙结构,无大悬挑构件。

请各位谈谈如何得出与软件计算一至的结果。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    还好还好哈哈哈还好还好
    2015-10-05 10:20:05