土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层公建要不要设水泵房?

多层公建要不要设水泵房?

发布于:2015-09-10 15:08:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 wukefenggao9527 于 2015-9-10 17:16 编辑

如题,一栋5层办公楼,约18m,设有临时高压消火栓给水系统,屋顶设消防水箱(水箱静压满足最不利消火栓7m要求),.室外常压给水管环状且有2路进水,水量满足办公楼的室内、室外消防用水量,水压0.20MPa,这种情况到底要不要设置消防水池和消防泵房?要或者不要最好能指出规范依据,希望各路高手指点迷津!其实这个问题我只想知道,此类多层建筑是不是只要做屋顶消防水箱和室内消火栓管网,不做消防水池和消防泵房即可满足消防要求(室外消火栓在室外已设,高位消防水箱满足最不利消火栓静压要求)。

很据一楼的回复做了下修改,多谢一楼的回复,我提的是不严谨,没有交代是否为2路进水。

刚才无意间找到了去年的一个帖子,问题相近,我也贴出地址大家一起讨论下, http://bbs.co188.com/thread-8862612-1-1.html

又看到一篇(等级低不让发链接,麻烦大家自行度娘” 不超24米多层建筑消火栓系统设计争议“),貌似这个问题很多人有困惑,文章中提到“‘多层以外救为主,高层以自救为主’的话题,高层由于消防车的高度无法到达,需保证建筑中每个消火栓的压力满足要求而设置消防泵,多层可以通过消防车用水泵接合器加压方式弥补压力不足。”大家在实际中是怎么设计的呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nakuopendao
    nakuopendao 沙发
    悲哀啊,我们这不允许消防泵直接从市政管道吸水,市政压力又只有0.2MPa。以后无论多小的建筑,只要做了室内消火栓系统,消防水池和消防泵房都的上了。又得给甲方解释半天。。。
    2015-09-16 15:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    按照新的消规,室外消防用水量可以由市政管网接出的双路水源供给,但是室内消防用水压力应该满足不了看,如果可以从市政直接加压,可以不设室内消防水池,只设泵房,从市政管网抽水加压,如果不允许直接抽水,就需设消防水池(储存室内消防用水量)
    2015-09-14 14:39:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消防用水量的计算

请教下各位同行,算室内消防用水量的时候,同时有喷淋和消防炮,要不要加上消防炮的用水量?看喷淋规范上的9.1.6条的意思,好像是要两者的最大。各位有什么看法,欢迎讨论交流!小弟刚入行,多多包涵!

回帖成功

经验值 +10