本帖最后由 wukefenggao9527 于 2015-9-10 17:16 编辑
如题,一栋5层办公楼,约18m,设有临时高压消火栓给水系统,屋顶设消防水箱(水箱静压满足最不利消火栓7m要求),.室外常压给水管环状且有2路进水,水量满足办公楼的室内、室外消防用水量,水压0.20MPa,这种情况到底要不要设置消防水池和消防泵房?要或者不要最好能指出规范依据,希望各路高手指点迷津!其实这个问题我只想知道,此类多层建筑是不是只要做屋顶消防水箱和室内消火栓管网,不做消防水池和消防泵房即可满足消防要求(室外消火栓在室外已设,高位消防水箱满足最不利消火栓静压要求)。
很据一楼的回复做了下修改,多谢一楼的回复,我提的是不严谨,没有交代是否为2路进水。
刚才无意间找到了去年的一个帖子,问题相近,我也贴出地址大家一起讨论下,
http://bbs.co188.com/thread-8862612-1-1.html。
又看到一篇(等级低不让发链接,麻烦大家自行度娘” 不超24米多层建筑消火栓系统设计争议“),貌似这个问题很多人有困惑,文章中提到“‘多层以外救为主,高层以自救为主’的话题,高层由于消防车的高度无法到达,需保证建筑中每个消火栓的压力满足要求而设置消防泵,多层可以通过消防车用水泵接合器加压方式弥补压力不足。”大家在实际中是怎么设计的呢?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
nakuopendao
沙发
悲哀啊,我们这不允许消防泵直接从市政管道吸水,市政压力又只有0.2MPa。以后无论多小的建筑,只要做了室内消火栓系统,消防水池和消防泵房都的上了。又得给甲方解释半天。。。
2015-09-16 15:06:16
赞同0
-
版专攻
板凳
按照新的消规,室外消防用水量可以由市政管网接出的双路水源供给,但是室内消防用水压力应该满足不了看,如果可以从市政直接加压,可以不设室内消防水池,只设泵房,从市政管网抽水加压,如果不允许直接抽水,就需设消防水池(储存室内消防用水量)
2015-09-14 14:39:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报