一、 安装工具
1、 1″-2″的毛刷:毛刷不应太大,刷毛应剪断,使刷毛便硬,以保证上胶均匀。
2、 圆规、卡钳、卡钢尺、刀片。
3、 长刀、介刀、锯刀、磨刀石、刀片。
4、 盛胶水的小罐或小桶。


二、 胶水的使用
1、 使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀,在实际安装中,用小罐胶水以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐得倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。
2、 不涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中
3、 在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘结效果。胶水自然干化时间为3-8分钟,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度。
4、 如果胶水已干透,要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次,必须把老胶水清除,再可上胶粘结。
5、 胶水的用量:每升胶水可安装3-4平方米板材或15-18米管材。
6、 胶水的使用范围为:5℃-70℃。






三、 直管的安装
取一段合适长度的管材包在管道上,在开口管材的开口处涂上胶水、 待胶水干化后,先粘接开口管材的两端,再粘合管材的中点,之后又由两段向中间粘合,直至全部封合。如下图所示:


四、 变径管的安装
1、 小变径管
选择与变径管最大直径一致的管材,并切取所需长度;测量,并在管材上做标记以保证管材修剪后小端管径与变径管最小直径一致;以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合,只保留开口缝;待切口粘牢后,将管材套在变径管上,用胶水粘和接口,并与管道粘接。如下图所示:








2、 大变径管
量出变径管两头的管径并加上两倍板材厚度,得到最大、最小直径及   渐缩部分的高度。将量得的尺寸标在板材上,按如图所示方法作图。用相同厚度的RPEFLEX细条量出大管径端的周长,沿A′、B′、C′、 D′切割;安装到变径管,用胶水粘和切面,并与两端直管粘牢。如下页图所示:








一、 直角弯头的安装
1、 原理:垂直切下一小块管材,放在管材上,记下管材的外径,并且在记号上画下它的切面,如图所示:沿A-B线切下一个45度的管面,颠倒一个管面,使其与管面的另一部分粘和即可。


2、 工序:取一段合适长度的管材,按所示原理从中间切开;在两个切面上涂上胶水,粘和成90度弯头;将弯头套在管道上;从两端向中间粘和管材的开口缝,直至封合。如下页图所示:







一、 大径管道的安装
1、 原理:在管材上切下一小段,用来做管材的直径标准。如图所示:在这两个圆切面的中间做一个圆切面,沿图所示的切线切下三段22.5°的圆缺,将中间的圆缺旋转180°就形成一个弯道,然后将这三段粘接起来即可。


2、 工序:将中间的圆缺反转180度;粘合这三部分就形成一个弯道;将弯道套在管道上,从两端向中间粘合弯道。如下页图所示






一、 T型结构的安装
取一段管材,错开管材开口处开一个与安装管相同直径的孔,形成一个T型接点;在孔上向开口管管缝开一条缝,便于安装;将管材安装在T型管的直管上,在开口缝处涂上胶水,粘合;另取一段与侧管直径一致的管材,在离管断口R处划一切线(R为管材半径);在切线与断口之间做一U型切面;修剪切面;在切面及开口缝上涂上胶水;胶水干化后,将管材套在侧管上,与直管粘接起来;由两端向中间粘合,至封合。如下图所示:












详情请查看附件:


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
  • 本模型根据网络线图及大量照片建模而成,精准度高,外形与真机基本一致,可以广泛用于网络游戏角色、仿真实验、教学、3D打印、高模制作等等。模型对驾驶舱、座椅、起落架、操作盘、尾喷管进行了详实的制作,因为高
  • 河北廊坊沥青冷补料经典之作怎可错过
    能被称之为经典之作的必是时代所需的,而廊坊185--沥青6221--冷补料8329之所以被称之为养护材料界的经典,因为其不管是性能还是产品性价比都是非常高的,也是廊坊沥青冷补料被各大养护单位所认可的,
  • 橡塑保温管道施工工艺
  • 经典之作边台CAD详细节点设计图纸
    经典之作边台,本工程资料为dwg格式,图纸包括:各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
  • 该狮子和老虎(创意之作)设计格式清晰,使用solidworks三维软件基本命令特征,是一个不错的实例模型,该模型设计思路明确,结构清晰明了,是机械及相关专业极好的参考学习资料。仅供学习参考,请勿用于其
  • 大家一起学习
  • 该小汽车(创意之作)模型格式清晰,使用solidworks三维软件基本命令特征,是一个不错的实例模型,该模型设计思路明确,结构清晰明了,是机械及相关专业极好的参考学习资料。仅供学习参考,请勿用于其它用
  • 辽宁某管防腐保温施工方案
    水、外保护层为铝合金瓦楞铁0.8mm;换热器保温材料为微孔硅酸盐,保护层为镀锌铁皮0.5mm。
  • 锅炉房保温管安装预算表
    本资料为锅炉房保温管道安装预算表,包含定额编号,项目名称,数量,单价等,图纸内容完整,可供设计师下载使用。
  • 直埋保温管横断面优化设计
    本资料为直埋保温管道横断面优化设计,分析了预制直埋保温管施工中回填砂的作用。 对预制直埋保温管道横断面优化设计及施工中应注意的问题进行了探讨。比较了优化设计前后预制直埋保温管沟槽回填砂的经济性,优化设
  • 钢套钢保温管道性能全面简介 浅谈施工注意事项钢套钢直埋保温钢管沧州厂家报价,钢套钢直埋保温管由内工作钢管、外保护钢管和中间保温层组成。工作钢管经喷砂涂两层防锈漆。保温层由高温纤维毡、超轻微孔硅酸钙保温
  • 保温管CAD设计施工
    本资料是保温管CAD设计施工图,资料包含保温管平面图等,可供设计师参考下载。
  • 设备管保温施工方案
    该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目经理部,全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能.
  • 外墙保温施工方法总结
    外墙保温施工方法总结包含就外保温中使用的保温材料而言,除保温性能外,还要求容易粘结,具有一定的机械强度和适当的弹性模量,密度15~22kgm3EPS板就非常适合。(www.fdcew.com)EPS板
  • 大坝越冬保温施工方法
    保温方案,越冬层脚手架搭设及拆除方案,立杆的地基承载力计算
  • 东北热力公司如何节能-保温管企业深探讨
    保温管道企业提示增强并重视管网保温,减少热能损耗。按国家有关标准采取保温措施。
  • 贝大师之作-苏州博物馆
    贝大师之作,大家欣赏

阅读下一篇

深度解析电暖气的身世及特点

  电暖气是一种将电能转化为热能的产品。随着我国供暖制度的改革和人民生活水平的提高,新的采暖方式不断涌现,其中电采暖日益成为不可或缺的采暖方式。目前,国内的电采暖方式主要分为发热电缆地板辐射采暖、电热膜采暖和电暖气等,其中电暖气的发展势头最猛。   电暖气的分类  电暖气又包括对流式、蓄能式和微循环等三种形式:对流式电暖气以电发热管为发热元件,通过对空气的加热对流来采暖,它体积小、启动迅速、升温快、控制精确、安装维修简便;蓄能式电暖气采用蓄能材料,能利用夜间电价较低时蓄能,白天释放热量,但它体积较大,采暖的舒适性较差;微循环电暖气是利用在散热器中充注导热介质,利用介质在散热器中的循环来提高室内温度的新型电暖气,它运行可靠,采暖效率比较高。在这三种电暖气中,对流式电暖气运用得最为普遍,我们平常在家电卖场见到的民用电暖气几乎都是对流式的。

回帖成功

经验值 +10