土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 算出的是电功率还是制冷量

算出的是电功率还是制冷量

发布于:2015-09-10 13:25:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位老师,冷水机选型要求:50升水 20度1小时降到5度,体积×比热×温差÷升温时间=KW,根据这个算出的功率是压缩机的电功率还是5度时候的蒸发温度制冷量,
1㎡不锈钢管散热量是多少,怎么匹配。
学徒向老师们请教,谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wt57460716
    wt57460716 沙发
    garyzl 发表于 2015-9-10 15:33 晕,你思维好混乱逻辑顺序是这样的1、计算出【50升水 20度1小时降到5度】需要的冷量谢谢你,我去找找不锈钢的计算方法,上次找了好久没找出来:'(
    2015-09-10 15:37:10

    回复 举报
    赞同0
  • garyzl
    garyzl 板凳
    晕,你思维好混乱
    逻辑顺序是这样的
    1、计算出【50升水 20度1小时降到5度】需要的冷量
    根据公式,Q热量=MCT来计算,M是质量(kg),C是比热,
    你的时间单位为1个小时;
    2、根据计算出来的需要的冷量,选择压缩机(以下内容节能环保,不在多写,其实我也不会)
    大概,根据COP或预计cop推算出大概所用的压缩机。
    2015-09-10 15:33:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吸气管这样做作用大不大

公司的领导说我们设备的吸气集管要改进,改进方法是再加一个集管做2个集管,说这样就可以防止客户安装不好导致回液保护压缩机。我就搞不明白这样做的意义,要说吸气回液原因无非是1:膨胀阀没调好 2:就是压缩机停机蒸发器的液体没有蒸发完再开机导致回液。我觉我们是生产设备,要说这两种原因解决办法就是系统吸气安装要加U型弯或者加个气分。再或者我们的吸气集管加粗就可以了。我们机组的集管就是照着气分的方式做的,本来就可以隔离一部分液体,但现在再加一道我觉得1油没法吸回来,2就是系统回液了,我们加了第2个集管要是满了还是和以前一样,请老师们说说这样做值不值得,

回帖成功

经验值 +10