土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供暖方式与管理的有件衣服小

关于供暖方式与管理的有件衣服小

发布于:2015-09-10 12:09:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  目前国内供暖单位多数热源不足,传统供暖方式在短期内不易改变,所以定流量质调方式供暖,在今后一段时间内,仍是我国的主要供暖调节方式,特别是在刚刚兴起的中小城镇的供暖。在定流量的前提下,供回水的温差直接影响住户居室温度,而热负荷与温差相除又直接决定流量的大小,所以选择合理的温差确定系统流量,才能保证系统的供暖效果。那么,温差是按规范取,还是按实际取,取多大值合适,均有待探讨。在供暖系统中,供暖效果不佳的重要原因之一,是锅炉房(直供)或热力站(间供)不能获得需要的差压,常见的原因有下面几种。
  1、锅炉房或热力站的内部队力偏大一般来讲循环泵的扬程均能满足系统差压的要求,但由于锅炉房或热力站内部阻力偏大,而使循环泵的压头消耗在热源内部。锅炉房内部阻力大的原因大体有四点:锅炉本体设计阻力大,尤其是省煤器的内阻偏大;实际循环水流量大大超过锅炉本体设计循环水流量,形成锅炉本体内阻骤增;管道中有异物造成局部堵塞;截断阀没有全部开启。热力站内阻大的原因,主要是二次网循环水流量大大超过设计的循环水流量,或者换热器被污物堵塞所致。
  由于供暖管理水平的提高,“吨一炉”供暖面积增加。因种种原因还降不下来,使系统总循环水流量大增,由于热源设备的通过能力受到很大限制,致使内阻增加。为此建议有关部门在热源设备的末端安装同径或小一号的旁通管,并设调节阀门,必要时可进行分流调节,确保热源设备在设计允许的循环流量下运行。有条件的锅炉房也可采用双泵加混水器或单泵加差压控制阀的方式运行。
  2、循环水泵的出口阀门不能全部打开由于系统阻力偏小,运行时循环水泵的工作点向右偏移,为了防止电机超电流运行,往往控制出口阀门,使其不能全部开启。由于循环泵的部份压头消耗在出口阀门上,造成系统供水压力不足,循环水流速减慢,影响供暖效果。如果在外网各个热入口处加装自力式流量控制阀,使系统流量受到控制,泵的出口阀即可全部打开,供暖系统的效果就会明显好转。 
  3、在外网系统加装平衡调节装置,不仅供暖效果会更好,还可增加供暖面积约5万平方米。由此看出,系统总流量不足和外网不平衡,是严重影响系统差压不足的重要原因。
  总之,保证一定的系统差压,才有满意的供暖效果,就象人体血压一样,必须要有一定的压差,才能维持血液的正常循环。循环水泵是集中供暖系统中的重要设备之一,靠它克服沿程阻力,把热量送到千家万户,同时它又是耗电“大户”,因此合理选型和科学地运行管理,是降低供暖成本重要一环。
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于供暖系统平衡的研究分析

  安装运行补水定压泵的安装,尽可能离补水点近一些,以减少管路压头损失,有条件的地方,应逐步实施补水泵变频调速定压。在实际运行中,由于补水泵定压采用间歇运行,运行人员为不使补水泵频繁启动,往把压力波动的范围调至最大约士5一10mHZO,个别单位怕静水压线值定得高,威胁用户散热器的承压安全,定压时向上限波动小,向下限波动大,从而造成供暖系统高点在上限压力时充满水,在中、下限压力时,系统缺水。  另外值得一提的是,由于系统丢水多,特别是在早晚职工上下班前后,因系统丢水或管网年久失修致使补水泵的流量难以满足要求时,也严重影响系统供暖。

回帖成功

经验值 +10