结合HND2261变压器差动保护,考虑到受变压器接线组别,各侧电压等级,CT变比等因素的影响,变压器在正常运行和外部故障时,其差动保护回路中流入不平衡电流,使差动保护装置容易误动。现就HND2261差动保护装置在调试和应用过程中关于接线组别和CT变比的转换和匹配给以总结和探讨,以保证设备的正常运行和电力系统的稳定。HND2261比率差动保护的动作特性如图1,装置采用三折线比率差动原理,比率差动保护采用二次谐波制动。
关键词:比率差动,接线组别,CT变比
1.引言
变压器作为电力系统的关键设备,为了保证变压器的安全运行和防止事故扩大,应给变压器装设灵敏,快速,可靠和安全性好的继电保护装置,而差动保护就是其主保护之一。结合HND2261变压器差动保护,考虑到受变压器接线组别,各侧电压等级,CT变比等因素的影响,变压器在正常运行和外部故障时,其差动保护回路中流入不平衡电流,使差动保护装置容易误动。现就HND2261差动保护装置在调试和应用过程中关于接线组别和CT变比的转换和匹配给以总结和探讨,以保证设备的正常运行和电力系统的稳定。
2.变压器差动保护的不利因素
2.1 正常运行时,励磁电流仅为变压器额定电流的3%~5%,在外部短路时,由于系统电压降低,励磁电流也将减小,对保护没有影响。当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的暂态过程中,出现数值很大的励磁涌流(可达到额定电流的6~8倍),它包含大量的非周期分量和谐波分量且波形之间出现间断。而励磁涌流仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中不能被平衡;
2.2 变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流,由于变压器常常采用Y,d11的接线方式,因此两侧出现30°的电流相位差,若两侧电流互感器二次接线都采用星型接法,就会有一个不平衡电流流入差动回路;
2.3 计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流,在现实情况下主变变比是一定的,而CT变比是根据主变容量来选择且都是标准的,因此很难做到三者关系达到理论差流为0的要求;
2.4 当变压器两侧电流互感器的型号不同时,它们的饱和特性,励磁电流也就不一致,即使两侧电流互感器的变比符合要求,产生的不平衡电流也较大;
2.5 此外还有由变压器带负荷调整分接头产生的不平衡电流,对此我们应在纵差保护的整定值中予以考虑以躲开这些不平衡电流的影响。
从以上的分析可知,变压器差动保护装置必须采取适当的措施减小流入差动继电器的不平衡电流,提高差动保护装置的灵敏度和可靠性。
3. HND2261差动保护装置消除不利因素影响的方法
3.1 HND2261差动保护
HND2261比率差动保护的动作特性如图1,装置采用三折线比率差动原理,比率差动保护采用二次谐波制动。科技论文。
其中:
为动作电流,
为制动电流,
为差动电流起动值,
为差动速断值,
、
为比率差动制动系数,
为变压器的额定电流,
、
为动作特性曲线的拐点,图中阴影部分为保护动作区。
装置采用三折线比率差动原理,其动作方程如下:
其中:
动作电流
制动电流
(其中
,
,
,
均为装置计算后电流)
图1 比率差动保护的动作特性
由于励磁涌流含有大量的非周期分量和二次谐波,因此采用二次谐波制动的比率差动能正确识别区内故障还是区外故障,保证了变压器差动保护能可靠躲过因励磁涌流而产生的不平衡电流。
门槛电流
确定后,改变拐点电流
的大小,其实是对防误动能力和灵敏度两个性能指标的选择。由于大量的非周期分量和谐波分量将使变压器两侧的CT 出现不一致的非线性饱和,至使引入装置的电流差流增加,而制动电流随之减小,从而使保护装置误动;针对CT饱和时制动电流减小的特点,HND2261比率制动判据可以根据制动电流的大小分别采取不同的制动系数,即多段折线型比率制动特性。在制动曲线中,小电流区域采用较小的制动系数,大电流区域采用大的制动系数,这样当CT出现饱和时制动量最大,动作区变小,以防止区外故障时CT饱和引起装置误动。所以,
要根据实际工程中TA的饱和点来确定,
>
。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳