北京长远天地大厦空调设计方案

发布于:2015-09-10 09:07:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

一、项目概况
长远天地又名彩和坊南区危改工程,是北京中房长远房地产开发有限公司在北京开发的项目,位于北京市海淀区苏州街北段东侧,西临城市主干道苏州街,北临世人瞩目的中关村科技园核心区内的中关村西区。它由两组联体21层高层建筑组成,外观区域标识性强。
长远天地的总建设规模为12万平方米。其中地上建筑面积10万平方米;地下建筑面积2万平方米。一至三层为商业,四层以上是针对中关村创业成长型公司的需要而设计的办公空间。项目采用框筒结构形式,每个基本单元从120至250平方米,配置了单独的卫生间。首层大堂宽敞气派,公共空间设计了能够满足交流、休憩的多层面挑高5.6米的共享空间。为适应办公需要,项目提供诸如组合会议厅、多功能厅、商务中心等多种配套。
二、空调方案设计
1.设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》(GB50067-97)

2.室内外设计参数
(1) 室外设计参数:
冬季空调计算干球温度-12℃
夏季空调计算干球温度33.2℃
冬季空调相对湿度45%
夏季空调计算湿球温度26.4℃
(2)室内设计参数







房间名称
冬季
夏季
换气量
温度℃
湿度%
温度℃
湿度%
起居室
20
40
26
65

卧室
20
40
26
65

厨房
18

26


卫生间
25



10次/h

3.空调设计
长远天地项目建筑面积约12580.43平方米,地上21层,地下二层,本次空调设计范围包括A、B、C座四至十二层,共十九种户型,398套。按照招标书要求采用两种方案:整体风冷热泵冷水机组+风机盘管和分体风冷热泵冷水机组+风机盘管。
特灵风冷热泵冷水机组采用空气循环方式散热,无须安装冷却水塔和相应管路,降低造价和运行费用;冷热量可分户计量,其中双压机系统或单机式双机并联更可提高部分负荷COP值;体积轻巧,安装灵活,维护方便;名牌高效涡旋式压缩机保证机组超静音运行,平稳可靠;微电脑控制器可提供精确冷冻水回水温度控制,监测和记忆异常状态,以利于迅速维修,维持系统正常运转。分体风冷热泵冷水机组专为北方地区量身定制,室内机包含高效板式换热器、水泵、压力式水箱、泄水阀、补水阀、流量开关等水力部件,安装时只需接驳进出水管,避免冬季放水之虞。
冷负荷设计标准按照标书要求,根据室内空调面积(不含卫生间的使用面积),采用最低能耗80-90W/m2,由于冷指标较小,本次设计尽可能满足上限值,在选择末端风机盘管时,留有充分余量,以发挥主机供冷潜力。
第一方案:整体风冷热泵冷水机组+风机盘管
(1)主机采用特灵KOOLMAN迷你型风冷热泵冷水机组。共3种规格:),CGAK-0505A(QL=13.1kw),CGAK0605A(QL=16.2kw)。主机采用单机式双机并联,安装在与厨房相连的开敞式阳台上,如图例中户型采用2×CGAK-0306A(QL=2×9.8kw),无阳台的几个户型置于退层的屋顶平台上。机组电压均为220V。
(2)热源来自在地下一层的热交换站,冬季通过管路切换转为采暖方式。
(3)起居室、卧室、餐厅和厨房均采用风机盘管进行冬季供暖和夏季供冷,供暖热水供回水温度为65/55℃,冷冻水供回水温度7/12℃。风机盘管选用特灵HFCA卧式暗装标准型,并设三档风速调节开关。通过风速高低调节室内温度。共5种型号:03,04,06,08,10。根据室内建筑特点,风机盘管设于局部吊顶内,并考虑室内气流组织,防止热气流渗透,尽可能达到室温均衡。
第二方案:分体风冷热泵冷水机组+风机盘管
主机采用特灵分体风冷热泵冷水机组。共两种规格:TWK530ADAXAA(室内机HDM530BARRBA),QL=10KW。TWK550ADAXAA(室内机HDM550BARRBA),QL=12KW。室内机安装在卫生间吊顶内。室内机设压力式膨胀水箱,由卫生间接补水管即可。其它与第一方案同。

4.施工要求
本工程应按照国家标准《通风于空调施工及验收规范GB50243-97》和《采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242-82》中的要求施工
(1)风机盘管出风口设L=200保温柔性接头,双层百叶铝合金风口。局部吊顶下设单层百叶铝合金风口,内设过滤网。回风口为可拆卸式,并安装于风机盘管接管一方以便于维修
(2)主机配带压力式膨胀水箱,安装于主机旁,补水管接至回水总管,供水接至膨胀水箱供水口,水质为自来水,压力式膨胀水箱不受安装高度限制,可根据环境实际情况调整。
(3)系统供回水总管处设冬季供暖热水转换接口,并设铜闸阀,要求热水管至接口处。
(4)管道配置尽量不穿梁,当不可避时需预埋套管;供回水管和冷凝管均设于局部吊顶内,冷凝水总管接至卫生间地漏处。局部吊顶外的管道尽可能敷设于卫生间、厨房吊顶或室内隐蔽处;供回水管道最高点设自动放气并设铜闸阀,管道最低点设铜泄水阀;主机处设有聚乙烯硬塑排水总管;系统管路一律采用铜闸阀,风机盘管接管处采用铜截止阀,不锈钢柔性接头,供水管上设水过滤器。
(5)主要管材:空调冷热水管,当管径≤DN32时,采用镀锌钢管,当管径>DN40时采用无缝钢管,空气凝结水管采用镀锌钢管。
(6)所有冷冻水及冷热两用供回水管道与支吊架之间,冷冻水管穿墙和楼板处,均应采用经过防腐处理的木垫块,木垫块厚度与保温层厚度相同。
(7)保温:保温材料采用发泡橡塑隔热材料。空调系统的所有冷热水管道、空气凝结水管道均需保温,保温厚度采用25mm,做法参见有关厂家的技术安装手册或标准图《91SB-暖61》和《91SB-通33-37》。
(8)空调冷冻水及低温热水系统的各种设备和附件、阀门、除污器等其工作压力要求1568kPa(16kg/cm2),试验压力要求必须符合施工验收规范的要求。
(9)所有风机盘管、轴流风机等在吊装时,均采用减震吊架;水泵、离心风机等设减震基座。


精品图纸推荐:
重庆某五星级酒店暖通全套设计图纸
浙江省某地金银岛商务大酒店的暖通空调全套图纸
某31层综合楼暖通空调设计施工图纸

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • 曾大帥
    曾大帥 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-09-17 10:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1440467220677

    资料很不错哦 图文并茂
    2015-09-17 08:49:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机组能改成水源热泵吗

我一个朋友是做检测的,他今天问我这个问题。他遇见了一个项目,就是把冷却塔用水井代替,改装成水源热泵机组。。。不知道能不能这样干

回帖成功

经验值 +10