土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑工程给水排水要点:厂房的防火分区是怎样划分的

建筑工程给水排水要点:厂房的防火分区是怎样划分的

发布于:2015-09-10 07:22:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1438073502.gif

  厂房每个防火分区的最大允许占地面积应符合表22的要求。表中最大允许占地面积系指每层允许最大建筑面积。

  在进行防火分区设计时应注意以下儿点(1)防火分区间应采用防火墙分隔。防火墙上开设门窗洞口时。应采用甲级防火门窗。一、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过规定的数值,设置防火墙有困难时,可用防火卷帘加水幕或防火水幕带等进行分隔口(2)一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外)其防火分区最大允许占地面积可按规定增加500/,,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔(3)一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按规定增加1.5倍。

  (4)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积可按规定增加一倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其占地面积不限。局部增设时,增加面积可按该局部面积的一倍计算。

1438073502.gif

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程给水排水自动灭火要点

  自动喷水灭火系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于良好的工作状态。   (1)监督、检测、维护制度,由机关、企事业单位领导负责制定,日常工作由本单位专职工程师、义务消防队或消防队员贯彻执行。   (2)负责系统维护管理的专职人员必须熟识自动喷水灭火系统原理、性能、操作维护规程,并具有消防管理培训合格证。   (3)管理人员必须每天巡检责任区内一切供水总控制阀、报警控制阀及其配件,进行外观检查,保证系统处于无故障状态。

回帖成功

经验值 +10