浙江:某水泥土搅拌桩复合地基,设计依据《建筑地基处理技术规范》3.0.4
“经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定:”
1. 大面积压实地基,……
2. 其它处理地基,基础宽度的地基承载力修正系数应取零,基础【埋深】的地基承载力修正系数应取【1.0】。
进行了地基承载力深度修正。
施工图审查时提出:不宜进行地基承载力深度修正,或应指定现场试验方法和取得地基承载力的试验过程。
问:施审的依据在哪?