土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 游泳池循环水臭氧消毒的应用系统

游泳池循环水臭氧消毒的应用系统

发布于:2015-09-09 10:44:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
  引言
  游泳者身体与池水直接接触,池水会进入人嘴内,如果池水不卫生,会引起眼、耳、鼻、喉、皮肤和消化器 官等疾病。严重者会引起伤寒、霍乱、梅毒、赤痢等病的传染。同时池水还会受到游泳者自身所带细菌的污染, 故必须设置池水消毒杀菌装置。传统的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。当今常用的消毒 方法通常为前两者即氯化消毒和臭氧消毒。
  氯化消毒常规消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠、二氧化氯、氯胺、漂白粉、漂白精和氯片等。
  氯化消毒的特点是:
  1) 杀菌效果好;
  2)有持续消毒功能。
  氯化消毒缺点是:
  1) 有气味并对眼和呼吸道有刺激作用;
  2) 对池子结构、设备和管道有腐蚀作用;操作管理水平要求高,否则会发生安全事故;
  3) 长期与池水接触会使人的头发变色发黄,影响美观;
  4) 最为严重的、几乎公认的是,氯化消毒的氧化过程中产生的氯的衍生物可能是致癌物质,在谈癌色变的 今天,尤其令人畏惧。宜谨慎用之。
  关於氯化消毒常规消毒剂--氯的毒性,对人类产生生理反应的允许浓度一般如下:
   表1-1 氯对人类产生生理反应的允许浓度

序号

项目

百万分数(ppm)

1

八小时工作呼吸的空气中允许的无害浓度

1

2

可察觉气味

3.5

3

喉部受到刺激的起点

15

4

导致咳嗽的起点

30

5

短时暴露的最高限度

40

6

短时暴露的危险限度

40-60

7

迅速致命

1000

  目前氯化消毒法常用的消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠和二氧化氯,氯胺、漂白粉、漂白精和氯片在 非简易游泳池项目中已极少使用。
  臭氧消毒的特点:
  1)反应快、投量少,臭氧能迅速杀灭扩散在水中的细菌、芽孢、病毒且在很低的浓度时既有杀菌灭活作用;
  2)适应能力强,在PH5.6-9.8,水温0-37℃的范围内,对臭氧的消毒性能影响很小;
  3)在水中不产生持久性残馀,无二次污染;
  4)臭氧的半衰期很短,仅二十分钟;
  5)能破坏水中有机物,改善水的物理性质和器官感觉,进行脱色和去嗅去味作用,使水呈蔚蓝色,而又不改 变水的自然性质。
  臭氧消毒的缺点:
  1) 因臭氧不易溶於水中,且不稳定,故其无持续消毒功能,应设置氯消毒与其配合使用;
  2)臭氧有毒性, 池水中不允许超过0.01mg/l;空气中不允许超过0.001mg/l;
  3)臭氧消毒法设备费用高,耗电大。此乃限制或影 响臭氧消毒广泛推广使用的主要原因。
  工程实例
  某工程25×12.5标准游泳池为公共活动类,其平均水深按1.7m计算,每天循环次数按6次计算,附加系数按 1.1考虑,其循环水量为25×12.5×1.7×6×1.1/24=146.1m3/h。
  臭氧消毒用於游泳池净化循环水系统,据有关资料介绍,其投加量推荐范围为0.2-2.0mg/l,可以看出其最小 重量投加比0.2mg/l,其平均重量投加比1.1mg/l,其最大重量投加比2.0mg/l。
  按最大投加量设计 计算臭氧投加量=2.0×146.1=292.2gO3/h,选ZW-200型臭氧发生器一套,其单台运行 参数为:臭氧发生量为 200.0g/h,额定电功率为2.0Kw,冷却水量0.8-0.9m3/h,需气量4.0 m3/h,选ZW-100 型臭氧发生器一套,其单台运行叁数为:臭氧发生量为 100.0g/h,额定电功率为1.0Kw,冷却水量0.4-0.5m3/h ,需气量2.0 m3/h,实际投加比=300÷146.1=2.05mg/l。选LOD-2型制氧机三套,其单台运行参数为:供氧量 2.0 m3/h,氧气浓度92%±3,额定电功率为2.5Kw。臭氧投加方式采用水射器,选25QY-2型水射器一台,其单台 运行参数为:进水214L/min,吸气198L/min,进水压力1.05kg/cm2,出水压力0 kg/cm2;配套水泵25QY-2型二 套,其单台运行参数为:流量12.8 m3/h,扬程19.5m,配用功率1.5Kw。由於采用的是"部分喷射"或称"支流喷 射",故此再利用管道混合器加以充分混合,管道混合器采用玻璃钢制品,并与管道同径。选接触反应罐一台, 其外形尺寸φ2200,H=2.4m,以满足接触反应时间的要求。对於接触反应後多馀的臭氧利用尾气处理器对臭氧催 化分解为氧气,达到无害化处理。最後,利用活性炭过滤器进行深度处理,以将臭氧杀死的各种病原体以及其它 普通过滤法难以去除的某些有机或无机污染物加以去除。选活性炭过滤器二台,其外形尺寸φ2200,H=2.4m。
  结论
  臭氧消毒系统一次投资偏高,尤其设备投资偏高,但处理水成本低、运行成本少、经济指标好,这与以往水 处理工作者头脑中固有的臭氧消毒系统投资高、运行成本亦高的观念有一定的区别.我公司臭氧消毒设备性能比以 往的臭氧消毒设备的性能有了很大的提高,核心技术有了突破,有了更大的实用价值和更广阔的应用空间。
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紫外(UV)消毒技术的过去、现状及未来

  摘要: 经过二十多年的发展,特洁安(Trojan)技术公司的紫外线(UV)消毒技术已经发展成为取代化学消毒的成熟技术。位于加拿大安大略省伦敦市的特洁安(Trojan) 公司对紫外线给排水处理技术进行了深入的研究、开发,推动了紫外线技术的发展,为广泛推广紫外线消毒的应用做出了重大贡献。1982年,特洁安 (Trojan) 在安大略省TILLSONBURG污水处理厂安装了世界上第一套明渠式、模块化紫外线污水消毒系统。这一创新大大降低了紫外污水消毒成本、使得紫外污水消毒应用灵活、且运行维护简单方便,从而促进了紫外线消毒技术在污水处理里的应用,目前在全球安装使用的紫外污水消毒系统中有95%以上采用了特洁安的明渠式和模块化的创意。加拿大环境部和特洁安公司的技术人员对TILLSONBURG紫外系统的消毒性能、运行和维护进行了长时间的评估。《Water Pollution Control》(1984年7月)杂志也出版了该项目报告和论文,提供了大量重要的资料。该项评估通过对大量指示微生物和水体毒性的监测,对紫外线消毒和氯消毒的效果进行了比较,并研究了污水水质对紫外线剂量需求的影响。值得说明的是这套系统目前还在良好运行中。

回帖成功

经验值 +10