土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网格状玻璃采光顶的钢结构支座节点处理

网格状玻璃采光顶的钢结构支座节点处理

发布于:2015-09-09 09:50:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
问题描述:
屋顶一单坡玻璃采光顶(隐框),面积约两百平方,骨架为钢通梁,绕周边做一圈钢结构圈梁。横纵钢梁采用固接成一整体。圈梁直接焊接在埋板上,埋板四边都有布置,位于横纵钢梁相交处。假如横纵钢梁与圈梁也采取焊缝固接,是否可行?公司设计经理是做幕墙的,他担心温度应力会使埋板处混凝土撕裂。因此考虑横纵钢梁位于坡度上端和圈梁采取螺栓铰接,位于坡度下端采取长圆孔螺栓铰接,长圆孔开孔方向与钢梁方向一致。
1、这样处理有用吗?横纵梁没有主次之分,网格状布置,长圆孔能释放掉温度应力产生的位移?
2、到底需不需要考虑温度应力产生的影响?
3、按照这样处理无效的话,是否可以这样做:横纵钢梁与圈梁还是固接处理,圈梁与埋板做铰支座?(但是能在四面做铰支座吗?)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 我牛牛
    我牛牛 沙发


    谢谢分享
    2016-11-19 10:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • gengjdighef
    gengjdighef 板凳
    不错的资料,谢谢楼主分享啊。
    2016-11-18 10:24:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何建模使得角钢受形心轴压?

最近在用ansys模拟角钢形心受压,由于角钢截面形心不在构件上,不知道如何在形心施加荷载,希望高手帮忙指点一二:1. 我试过在角钢端部模拟一个刚性板,这样形心落在刚性板上,再在刚性板上施加压力。 可是这样进行的特征值屈曲分析得的值与理论值有出入,比理论值大,估计是因为刚性板刚度的影响。2. 试过把力从形心移到剪心,并把力分解为集中力与弯矩,计算后所得值与理论值很接近。虽然这个方法可以获得正确结果,可是计算量太大,太繁琐。

回帖成功

经验值 +10