  1)施工临时用水计算
  本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水三部分。
  施工用水量q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为:
  q1=K1∑Q1N1K2/8×3600
  式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
  K2用水不均衡系数,取1.5
  Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护,
  以100m3计)。
  N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以
  100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200L/m3计。
  q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S
  施工机械用水量计算:q2=K1Q2∑N2K3/8×3600
  式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
  K3施工机械用水不均衡系数,取2.0
  Q2以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计,一台锅炉每天工作八小时计。
  N2每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班,每台锅炉耗水量1050L/t.h。
  q2=1.15×(300×8+20×1+1050×8)×1.5/8×3600
  =0.65L
  生活用水q3:现场高峰人数以1500人计算,每人每天用水20L计算:
  q3=Q3N3K4/8×3600
  =1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S
  消防用水量q4:根据规定,现场面积在25公顷以内者同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S考虑。根据现场总占地面积,q4按10L/S考虑。
  现场总用水量:根据规定,当q1+q2+q3〈q4时,采用q4的原则,现场总用水
  量为:q=q4=10L/S
  供水管径,按下面公式计算:
  d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m
  计算结果,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。