土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 现场施工临时用水计算

现场施工临时用水计算

发布于:2015-09-09 07:04:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
100213fdqjibp68bdaqcrv.jpg
  以下计算过程供大家参考一下
  1)施工临时用水计算
  本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水三部分。
  施工用水量q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为:
  q1=K1∑Q1N1K2/8×3600
  式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
  K2用水不均衡系数,取1.5
  Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护,
  以100m3计)。
  N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以
  100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200L/m3计。
  q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S
  施工机械用水量计算:q2=K1Q2∑N2K3/8×3600
  式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
  K3施工机械用水不均衡系数,取2.0
  Q2以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计,一台锅炉每天工作八小时计。
  N2每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班,每台锅炉耗水量1050L/t.h。
  q2=1.15×(300×8+20×1+1050×8)×1.5/8×3600
  =0.65L
  生活用水q3:现场高峰人数以1500人计算,每人每天用水20L计算:
  q3=Q3N3K4/8×3600
  =1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S
  消防用水量q4:根据规定,现场面积在25公顷以内者同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S考虑。根据现场总占地面积,q4按10L/S考虑。
  现场总用水量:根据规定,当q1+q2+q3〈q4时,采用q4的原则,现场总用水
  量为:q=q4=10L/S
  供水管径,按下面公式计算:
  d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m
  计算结果,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。



100213fdqjibp68bdaqcrv.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nevsaynev2008
    nevsaynev2008 沙发
    好东西值得学习借鉴:victory:
    2017-02-12 21:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • 掌心的泪
    掌心的泪 板凳
    好东西,谢谢分享
    2016-11-02 17:10:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷热水用聚丙烯管——(PP

冷热水用聚丙烯管(一)基 本特征 1. 名称及简介 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材又称无规共聚聚丙烯(PP-R)管材,是以无规共聚聚丙烯(PP-R)管材料为原料,经挤出成型的圆形横断面的管材。管材的外观、规格尺寸、标志等要求应符合国家标准GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统》的要求。 2. 外 观 管材的颜色一般为灰色,管材的色泽应基本一致。管材的内外表面应光滑、平整,无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材断面应切割平整并与轴线垂直

回帖成功

经验值 +10