土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间与防烟楼梯间前室加压送风问题!!!

防烟楼梯间与防烟楼梯间前室加压送风问题!!!

发布于:2015-09-08 16:47:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 hello1916 于 2015-9-8 16:47 编辑

1、首先是加压送风位置(超过50米一类公建,超百米住宅除外)
高规

新规

有关新消防技术规范问题通知,防烟设施设置位置依照新规,系统设计计算按照高规。

对于防烟设施的设置位置,新规与高规明显不同,新规第一条就说明防烟楼梯间及其前室,个人认为这个及其前室说的是该防烟楼梯间前室,相应的防火图示也有楼梯间与前室都设置送风的图示,而审图及消防也以此为依据,那么问题是 楼梯间与楼梯间同事送风的风量如何控制?高规没有两者同室送风的风量控制表格。
新规感觉有点参考上海的防排烟技术规程。
(上海防排烟技术规程)
一类公建及也存在同样问题,我通常做法是楼梯间及其前室都做送风,前室风量计算多少就按多少来。审图和消防也都能通过,但是也有很多同行有不同意见,实在纠结,毕竟消防问题。看看各位大神有没有好的合理的做法。



申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1427079378608
    鏈夊悓鏍风枒闂
    2015-09-09 11:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • hello1916
    hello1916 板凳
    为什么没有人呢。。。。
    2015-09-09 10:11:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多