土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间与防烟楼梯间前室加压送风问题!!!

防烟楼梯间与防烟楼梯间前室加压送风问题!!!

发布于:2015-09-08 16:47:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 hello1916 于 2015-9-8 16:47 编辑

1、首先是加压送风位置(超过50米一类公建,超百米住宅除外)
高规

新规

有关新消防技术规范问题通知,防烟设施设置位置依照新规,系统设计计算按照高规。

对于防烟设施的设置位置,新规与高规明显不同,新规第一条就说明防烟楼梯间及其前室,个人认为这个及其前室说的是该防烟楼梯间前室,相应的防火图示也有楼梯间与前室都设置送风的图示,而审图及消防也以此为依据,那么问题是 楼梯间与楼梯间同事送风的风量如何控制?高规没有两者同室送风的风量控制表格。
新规感觉有点参考上海的防排烟技术规程。
(上海防排烟技术规程)
一类公建及也存在同样问题,我通常做法是楼梯间及其前室都做送风,前室风量计算多少就按多少来。审图和消防也都能通过,但是也有很多同行有不同意见,实在纠结,毕竟消防问题。看看各位大神有没有好的合理的做法。



申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1427079378608
    鏈夊悓鏍风枒闂
    2015-09-09 11:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • hello1916
    hello1916 板凳
    为什么没有人呢。。。。
    2015-09-09 10:11:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通分区之通风除尘图纸专题汇总

大家好~~ 很快就要下班了,有木有很开森啊?想想这周上了六天班之后才能休息,真是一把辛酸一把泪啊!话不多说,小编给大家送上10份通风除尘图纸。1:某地5层办公楼的中央空调、防排烟设计施工图此建筑为5层的小办公楼,包括多联机空调、通风、消防排烟等的平面及原理图等,内容包括设计说明,系统图,各层空调、通风平面图,各层空调配管平面图等,可供参考。 2:某市五层综合楼空调通风设计施工图本图纸是某市五层综合楼空调通风设计施工图,图纸内容包括:各层空调通风平面图、各层风管的平面布置图、各层水管的平面布置图。

回帖成功

经验值 +10