土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何正确安装疏水阀

如何正确安装疏水阀

发布于:2015-09-08 15:47:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
090216cev9fea5stnesnvj.jpg
疏水阀安装是否合适,对疏水阀的正常工作和设备的生产效率都有直接有影响。安装疏水阀必须按正规安装要求、才能使疏水阀和设备达到最佳工作效率。
1、在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中的杂物。

2、疏水阀前应安装过滤器,确保疏水阀不受管道杂物的堵塞,定期清理过滤器。

3、疏水阀前后要安装阀门,方便疏水阀随时捡修。

4、凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。

5、疏水阀应安装在设备出口的最低处,及时排出凝结水,避免管道产生汽阻。

6、如果设备的最低处没有位置安装疏水阀,应在出水口最低位置加个反水弯(凝结水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。

7、疏水阀的出水管不应浸在水里。(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔,破坏真空,防止沙土回吸。)

8、机械型疏水阀要水平安装。

9、蒸汽疏水阀不要串联安装。

10、每台设备应该各自安装疏水阀。
11、热静力型疏水阀前需要有一米以上不保温的过冷管,其它形式疏水阀应尽量靠近设备。
12、滚筒式烘干(带虹吸管型)设备选用疏水阀时请注明:选用带防汽阻装置的疏水阀,避免设备产生汽锁。

13、疏水阀后如有凝结水回收,疏水阀出水管应从回收总管的上面接入总管,减少背压,防止回流。

14、疏水阀后如有凝结水回收,不同压力等级的管线要分开回收。

15、疏水阀后凝结水回收总管不能爬坡,会增加疏水阀的背压。

16、疏水阀后凝结水进入回收总管前要安装止回阀,防止凝结水回流。

17、在蒸汽管道上装疏水阀,主管道要设一个接近主管道半径的凝结水集水井,然后再用小管引至疏水阀。

18、机械型疏水阀长期不用,要卸下排污螺丝把里面的水放掉,以防冰冻。

19、发现疏水阀跑汽,要及时排污和清理过滤网,根据实际使用情况勤检查,遇有故障随时修理。每年至少要检修一次,清除里面的杂质。疏水阀在整个蒸汽系统中被认为是个小配件,但对系统工作和经济运行影响很大,所以疏水阀的维护和检修也是至关重要的,只有充分重视疏水阀在生产上的重要作用。勤检修,使疏水阀经常处在良好的工作状态下,才能保证达到最佳节能效果和提高经济效益。


090216cev9fea5stnesnvj.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水施工部位重点解析

①消防接合器应标注有系统,区域标识①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后 排向集水井①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应有一段过渡法兰短管。②管道支架未油面漆 处在半成品状态下交工①管道立管穿过楼板无安装套管。 ①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,因收口太多工艺难而处理。②机房布置留有足够的维修操作通道。③按水泵的用途分类标识。④⑤每台设备均有环形小沟然后汇总到大沟至集水井。今机房干爽整洁。

回帖成功

经验值 +10