土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 讨论关于框支柱内力调整疑问

讨论关于框支柱内力调整疑问

发布于:2015-09-08 16:16:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有一框架剪力墙结构,在第六层设转换层,关于框支柱的剪力调整有两个疑问:
一.查看了PKPM里的调整系数,包括两部分:
1.按《高规》8.1.4条调整了框支柱的剪力,调整系数为3
2.按《高规》10.2.17条调整框支柱的剪力,调整系数4.2
3.总的调整系数为3x4.2=12.6
由于选择了“调整与框支柱相连的梁内力”这个选项,导致第三、四层处梁的地震弯矩放大了12.6倍,根本算不过
我个人感觉应该只取这两个调整系数总较大的一个,请问大家是怎么理解的?
二.框支柱是特一级,查看底层框支柱的弯矩及剪力调整系数,柱底弯矩调整系数为1.8,符合《高规》3.10.4条要求。
柱顶弯矩调整系数为1.68,符合符合《高规》3.10.4条及《高规》6.2.3条要求(1.2x1.4=1.68)
但是框支柱的剪力调整系数为3.02,不知道这个系数怎么计算出来的,请大家帮忙解释一下,谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对一个框支转换结构的总结

新市场项目结构设计结果的总结工程概况:新市场改造项目由xx市xx房地产开发公司在xx市平原路西段路北建造。一类商住楼,地上二层裙房为商业,地下一层主要布置设备用房和商业。6栋塔楼在标高为±0.000处连为一块,地上十七层,地下一层。总面积九万平方米,其中6栋塔楼五万多平方米。建筑高度52.25m。目前4#、5#、6#已经施工三层,1#、2#、3#基坑正在开挖。结构设计的原则:1. 化繁为简

回帖成功

经验值 +10