工程概况:2层钢结构厂房,一层跨度15m,柱距7.4m(框架);二层抽柱,跨度30m,柱距7.4m(门式刚架)。设支撑,如附图。二层荷载:恒4.0(含楼板,建筑做法,吊挂),活8.0KN/m2。计算软件PKPM。先用门刚二维估算截面,然后再STS三维建模复核。本人做钢结构极少。有些问题想请教各位前辈:
1.整体建模,吊车梁这一层需要单独建吗?不然,吊车荷载怎么考虑呢?
2.整体建模,二层的风荷载如何考虑?门式刚架按门规取用,和荷载规范是不同的。大家怎么输入的呢?按特殊风荷载?
3.整体建模,柱子计算长度的问题。吊车梁能否作为钢柱平面外支撑,按钢结构规范5.3.7条,框架平面外的计算长度应该取为阻止其平面外位移的支承点的距离。那支撑能阻止柱子平面外位移吗?下柱的计算长度取基顶到牛腿面高度,上柱计算长度取牛腿面到二层楼面高度?
4.像这种加了支撑的框架是有侧移框架 ,还是无侧移框架呢?钢规5.3.3-1的公式让人摸不着头脑,这个支撑结构侧移刚度程序应该是不能计算的。是要我们人为计算,然后判别框架类型。请问大家是怎么判断的呢?

QQ图片20150908141347.png

  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    直接三维建模然后进pk 荷载自然就导过去了 然后二维建模调整就可以了,就进入了计算门式钢架的样子做就行了,钢柱用钢规控制,梁用门规控制
    2015-09-08 22:54:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用钢量大结构反而不安全的实例及分析

今年参加上海市的注册结构师继续教育培训,课堂上老师反复强调概念设计、延性设计的重要性。并对现在部分设计人员(包括审图公司)过分依赖程序,对规范的理解机械刻板、不求甚解的态度表示担忧。 为什么要重视概念设计呢?因为现有的各种计算理论、计算假定、计算模型、计算方法还不够完善,都是近似的。程序不是万能的,程序是有使用条件和适用范围的,程序也会有缺陷(特别是PKPM),程序计算出来的结果不一定完全准确,不一定都与事实相符,程序计算通过了并非就可以高枕无忧了