土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞机机械油压差

活塞机机械油压差

发布于:2015-09-08 13:29:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个仿比泽尔低温的国产活塞压缩机名字不说了,上面没有油压差领导就让安装了一个,线是安装说明书接的可是在调试中,停机油压差有时报警。报警次数差不多停机5次有一次油压报警,报警时我看了压缩机油镜是一半以上,油的颜色也不脏,冷库拉温也很快正常。问领导他说我线接的不对,说停机就不该报警。停机后油泵的压差是均衡的,我问奉申厂家人家说就是停机这个油压差也会检测,而且这个油压也不是均衡的。我现在也搞不懂怎么回事,回来问修机器的他说可能这个是国产的,油泵不精密。请教老师这个是怎么回事。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 阎良人
    阎良人 沙发
    差压控制器、时间继电器及油泵启动线圈的继电器电源线应该是同一电源,不知是否正确?
    2015-09-19 11:57:19

    回复 举报
    赞同0
  • wjs471574050
    wjs471574050 板凳
    可以在电路上适当改进,例如机器启动后给油压开关提供工作电压,停机时断开油压开关的工作电压,具体怎么做自己掌握!
    2015-09-16 01:17:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多