土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教接地网的问题

请教接地网的问题

发布于:2015-09-08 13:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当提到采用矩形如(5x6m)的水平接地极时,指的一定是复合接地网吗? 如不采用复合接地网而只是采用水平接地极是用如采用5m长的水平接地极来表述吗? 谢谢您的回复。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    谢谢您的再次回复。但题设只是提到水平接地极为5x6m,并没有提到采用垂直接地极时接地电阻的计算。参考答案给的是采用复合接地网的计算公式,所以我想是否水平接地极如敷设成矩形,一定会用垂直接地极?
    还有就是只采用水平接地极如何表示? 再次谢谢您的回复。
    2015-09-11 09:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    谢谢您的再次回复。但题设只是提到水平接地极为5x6m,并没有提到采用垂直接地极时接地电阻的计算。参考答案给的是采用复合接地网的计算公式,所以我想是否水平接地极如敷设成矩形,一定会用垂直接地极?
    还有就是只采用水平接地极如何表示? 再次谢谢您的回复。


    2015-09-10 16:04:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每周交流会·36期】“文胸引雷” 的观点,你赞同吗?

◆◆◆◆ 交流主题: “文胸引雷” 靠谱吗? 交流内容: 以下专家观点摘自网络,请大家各抒己见! 专家观点 空旷处撑伞是遭雷击主因 文胸钢圈反而救了她一命 ***防雷中心总师表示,赖姨被雷电直接击中导致胸腹灼伤,和疑因“文胸钢圈引雷”没有必然联系,“受雷击的主要原因还是要结合她当时所处环境分析,空旷处、水陆交界较容易发生雷击。”黄智慧表示,雷电天气时在空旷地带撑伞易使自已成为雷击目标,应尽量避免使用伞骨、伞把为金属材质的雨伞。

回帖成功

经验值 +10