(一) 基 本 特 征
1. 名称及简介
冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC—C)管材,是以氯化聚氯乙烯(PVC—C)为主要原料,经挤出成型的圆形横断面的管材。管材的外观、规格尺寸、标志等应符合国家标准GB/T18993.2—2003《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC—C)管道系统
第2部分:管材的要求。
2. 外观
管材的内外表面应光滑、平整、色泽均匀,无凹陷、气泡及其他影响性能的表面缺陷,管材不应含有明显的杂质。管材端面应切割平整并与管材的轴线垂直。
3. 分类及规格尺寸
(1)分类。管材按不同材料和使用条件级别分为S6.3、S5和S4三个管系列。
(2)规格尺寸。管材规格尺寸见下表,公称外径20~160㎜。
管材管系列和规格尺寸 单位:㎜
注:
考虑到刚度要求,带“*”的最小壁厚为2.0㎜,计算液压试验压力时使用括号中的壁厚。
4.标志

每根管材具有至少两处完整的永久性标记。
标记至少包括下列内容:
生产厂名和商标。
产品名称:注明(PVC—C)饮水或(PVC—C)非饮水。
规格及尺寸:管系列S、公称外径dn和公称壁厚en。
标准号。
生产日期。
(二)主要性能
1. 主要性能特点
(1)化学性质非常稳定,耐高浓度酸、碱、氯化碳氢化合物、脂类、酮类及氯。
(2)耐高温,最高可达90℃。
(3)在耐油方面超过碳素钢,在耐稀酸方面也超过不锈钢和青铜。
(4)PVC—C管具有良好的耐腐蚀性,在地下铺设时不受潮湿水分和土壤酸碱度的影响,而且不导电,对电介质腐蚀不敏感,一般使用寿命可达20~50年。
2. 标准中的技术要求
氯化聚氯乙烯(PVC—C)管现行的国家标准为GB/T 18993—2003《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC—C)管道系统》,由第1部分:总则;第2部分:管材;第3部分:管件三个部分组成。标准中对管材列举了如下要求。
(1)管材的物理性能和力学性能见下表。

管材的物理性能
管材的力学性能
(2)用于输送饮用水的管材的卫生性能应符合GB/T17219的规定。
(3)系统适用性。管材和管件连接后应通过内和热循环两项组合试验。见下表

内 压 试 验
热循环试验
注:(1)一次循环的时间为300+2min,包括150+1min最高试验 温度和150+1min最低试验温度。
(2)PD为设计压力。
(三)管件与连接
1. 管 件
(1)名称。氯化聚氯乙烯(PVC—C)管件。
(2)外观。管件表面应光滑、平整,不允许有裂痕、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的冷斑以及色泽不均、分解变色等缺陷。
(3)分类及规格尺寸。
①分类:管件按对应的管系列S分为3类:S6.3、S5和S4。管件按连接形式分为溶剂粘接型管件、法兰连接型管件及螺纹连接型管件。
②规格尺寸:溶剂粘接型管件的承口内径尺寸与管材公称外径相同,见下表。
溶剂粘接型管件的承口尺寸
(4)标志。
①商标。
②产品名称:应注明原料名称,例PVC—C;用于饮用水的管件,应有明确标识。
③产品规格:应注明公称直径、管系列S,例:等径管件标记为dn20 S5;异径管件标记为dn40×20 S4。
(5)物理力学性能。 管件的物理性能、力学性能及静液压状态下热稳定性见下表要求。
管件的物理性能
管件的力学性能
静液状态下热稳定性
注:制成相同管系列的管材形状后进行试验,
按相同的管系列计算试验压力。
2. 连 接
PVC—C管路系统的连接主要为溶剂粘合连接,管件主要通过注塑制成。用专用粘合剂粘合的接头大体上具有与PVC—C材料同等的耐腐性。
但是,下列化学药品除外:
(1)70%以上浓度的硫酸。
(2)25%以上浓度的盐酸。
(3)20%以上浓度的硝酸。
(4)任何浓度的氢氟酸。
(四)应用与施工技术规程
1. 应用范围
氯化聚氯乙烯(PVC—C)管主要用于工业和民用冷热水系统、热及腐蚀性介质、高温、高腐蚀性环境、化工及工业热水等流体输送领域。
2. 施工技术规程
目前该管道主要施工可参考中国工程建设标准化协会标准CECS 136:2002《建筑给水氯化聚氯乙烯(PVC—C)管管道工程技术规程》。
前述十四至十八类管道可用于建筑物内的给水管道,另外还有ABS管、PE管和其他复合管,这些管道由于材料本身的原因,只能用于冷水系统,另外,还有PE-RT管、钢塑复合管、不锈钢管、钢管和铜塑管等。
随着我国人民生活水平的提高,热水的使用量逐渐增多,对管材的热性能要求也随之提高,因此,近几年对冷热水管道的使用量递增较快,为各种冷热水管道的发展创造了条件。
部分塑料冷热水管比较见下表2-1-58。
表2-1-58 各类塑料冷、热水管比较
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

608 条内容 · 0 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑中排水工程施工综述

高层建筑中排水工程施工综述 论文栏目:高层建筑论文 1施工技术根据上述的施工要点与施工难点,针对预留预埋、分区施工和样板层等方面提出有效性解决对策,具体表现如下:①预留预埋。高层建筑排水工程的施工质量取决于预留预埋孔洞、管井与套管的可靠性与准确性,如果预留预埋孔洞、管井与套管无法保证准确性与可靠性,那么高层建筑在装置与净高厨卫管道时就会受到严重影响,最终直接危害到日后的使用。因此,除了要防止预留预埋作业损害到建筑物结构外,还要避免事后凿孔、预埋管井不合理、预埋套管偏移等情况的出现,以有效满足事前控制要求。②分区施工。因为高层建筑具有垂直高度高、施工范围广、人员组织管理困难等特征,所以施工作业必须按照分区装置形式执行,采取分区施工方法不仅能够将高层建筑垂直空间的效用充分发挥出来,还可以大大缩短施工工期,防止施工混乱局面的产生,这对于施工管理来说具有十分重要的意义。③样板层。为了确保标准层管道装置方法、位置、大小和支架托安装方法、各种管道配件安装方法、卫生间洁具大小等方面的准确性,必须合理设置样板层。高层建筑排水工程在设计过程中,通常会忽略管线交叉等各种细节部位的装置问题,使得施工作业受阻,所以各施工人员必须充分了解和掌握工程设计图纸,并积极与设计部门、监理部门交流,以保证安装数据的准确性,及时解决施工过程中存在的各种问题。