土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!铠装电缆的铠是否应该接地!!
请教!铠装电缆的铠是否应该接地!!

全部回答(21 )

  • yinhuixiayan2004
    看操作规程能不接地吗。打回去从学
    2007-07-12 18:25:12 来自 PC 评论 举报
  • hubeixp
    应该接地
    转贴
    4 A类电气装置保护接地的范围
    4.1 电气装置和设施的下列金属部分,均应接地:
    a) 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳;
    b) 电气设备传动装置;
    c) 互感器的二次绕组;
    d) 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等;
    e) 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子;
    f) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架;
    g) 铠装控制电缆的外皮;
    h) 屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
    i) 电力电缆接线盒、终端盒的外壳,电缆的外皮,穿线的钢管和电缆桥架等;
    j) 装有避雷线的架空线路杆塔;
    k) 除沥青地面的居民区外,其他居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线架空线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;
    交流电气装置的接地
    DL/T 621—1997
    Grounding for AC electrical installations
    中华人民共和国电力工业部1997-09-02批准
    1998-01-01实施