一个垃圾处理车间,工艺提资生产过程中会有甲烷产生,所以考虑事故通风;同时垃圾是可燃物,按建规要求需要设置机械排烟。会出现甲烷浓度达到限值,只开启事故通风机;着火但浓度未达到限值,单独开启排烟风机的情况吗?

全部回答(3 )

  • qiaobin321
    这个问题 ,我个人觉得,产生甲烷,可以考虑在平时通风中,平时通风考虑的换气次数大一些(12次),一旦着火就得考虑排烟了。
    对于控制方面,可以设置甲烷浓度探测器,一旦甲烷浓度达到限制,就必须保证风机开启运行。
    至于风量匹配,就看实际情况了~~
    希望对您有帮助!
    2015-09-08 09:29:08 来自 PC 评论 举报
  • co1434354485566
    按排烟设计一台排烟风机,兼做事故排风就可以了啊。若嫌排烟风机风量太大,选一台双速的防爆型排烟风机。
    2015-09-08 08:29:08 来自 PC 评论 举报