关于水损问题,我现在有个项目,层高才55米可是,水泵扬程选出来达到了200米

计算过程如下
H=55米(层高)

沿程 水损 68(L=780米,Q=20L/S,I=0.088)(此部分管已经埋好,无法改变,项目分散,最远建筑离水泵比较远)

局部水损(30%) 20.1

栓口压力35米

安全系数 1.2(按消规 10.1.7

=(68+20)*1.2+35+55=195.6


请教下大家,上面哪一项目值得和推敲?

如果压力真选 这么大,有问题吗?谢谢

个人感觉I=0.088是不是有问题,按照消规 10.1.2,因为太复杂没去算,但是我看到别人算出来DN100 I=54



全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 陆耀
    陆耀 沙发
    我觉得你可以把管径做成DN150。这样沿程会小很多。
    2015-09-07 16:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1419220834183
    根据大家的建议,重新算了下,
    H=55米(层高)

    沿程 水损 42.12(L=780米,Q=20L/S,I=0.054)(I=0.054,前提是海澄威廉系数为120)

    局部水损(20%) 8.43 (比例由30%调整为20%)

    栓口压力35米

    安全系数 1.2(按消规10.1.7)

    =(42.12+8.43)*1.2+35+55=150.66
    2015-09-07 14:51:07