本帖最后由 buddhist87 于 2015-9-7 09:33 编辑 05S502中人孔最大为800mm,如果阀门井中的阀门等附件尺寸大于800mm,如何更换检修?或者大家有什么办法克服这个问题的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
陆耀
沙发
我觉得你可以把管径做成DN150。这样沿程会小很多。
2015-09-07 16:50:07
赞同0
-
qq_1419220834183
板凳
根据大家的建议,重新算了下,
2015-09-07 14:51:07
赞同0
加载更多回复 举报
H=55米(层高)
沿程 水损 42.12(L=780米,Q=20L/S,I=0.054)(I=0.054,前提是海澄威廉系数为120)
局部水损(20%) 8.43 (比例由30%调整为20%)
栓口压力35米
安全系数 1.2(按消规10.1.7)
=(42.12+8.43)*1.2+35+55=150.66