主用回路可以在应急母线上吗
主用回路可以在应急母线上吗
如果一、二级负荷设备容量比较大。普通负荷和一、二级负荷怎么分配到两台变压器,使两台变压器荷载均衡。
发布于
2015-09-07 11:47:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
co1441703688966
路过,学习了。
2015-09-08 17:22:08
来自 PC
评论
举报
renew2014
fitman 发表于 2015-9-8 15:58 你们是什么地方,与我这里刚好相反了。供电公司是不允许高压自投自复的。公变低压一般也不设失压脱扣, …你说的“不设失压脱扣”指的是那部分?变压器低压进线还是馈出回路断路器?如果不脱扣,变压器不是要超载了
2015-09-08 17:09:08