土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于废水处理中各种生化工艺对废水进水COD和BOD浓度要求

关于废水处理中各种生化工艺对废水进水COD和BOD浓度要求

发布于:2015-09-07 11:00:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关于废水处理中各种生化工艺对废水进水COD和BOD浓度要求,我查看资料好多根据bod负荷计算,没有提到进水cod浓度,我现在处于迷茫阶段,不知道有没有哪位大神关于这方面的资料,让后辈学习一下!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • suncb2000
    suncb2000 沙发
    对于生物系统,基本是按BOD计算,对于同一种水B/C基本稳定,cod比较好监测,所以属于经验换算,不必纠结。
    2015-11-17 10:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • qq729598167
    qq729598167 板凳
    一般认为BOD/COD含量大于0.45(排水工程)比较适合生物处理,个人通过现场应用认为0.15
    2015-11-16 20:57:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1443 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

镇江新区东区污水处理管道工程将告竣

近日,去年开工建设的东区污水处理厂进出水管道工程目前进入收尾阶段,正式竣工之后,将进一步改造新区东片区生活环境、投资环境。  记者了解到,整个工程分五个部分组成:三号泵站污水出水管道工程、大路污水泵站进水管道工程、东区污水处理厂尾水排放管道工程、港南路污水泵站污水压力管道工程以及金港大道污水管道北延工程。整个工程项目投资总额约6000万元。  在捆山河畔,沿线管道已经铺设完成,项目建设负责人沈前军向记者介绍,这里是整个项目的主线部分,长约3.8公里。水厂在滨江大道,将来整个污水处理流程是,金港大道沿线还有管道收集金港大道的污水进入这个管道,通过银河路泵站提升到主管里,然后进入东区污水处理厂,经过处理以后排放到长江。