土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯及其前室送风问题

楼梯及其前室送风问题

发布于:2015-09-06 21:16:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
旧规是单对楼梯送风,楼梯和前室之间装余压阀。但是新规说得模糊,楼梯及其前室,到底是按旧规还是楼梯和前室分别送风?还有新规图集画的是分别送风,事实是怎样的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wz3218
    wz3218 沙发
    仔细看下之前的帖子,别人说什么公安厅发文说按旧规,是吗?
    2015-09-06 23:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • co1427079378608
    同问,最近很纠结这个问题
    2015-09-06 22:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。