土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调冷却水泵烧电机

空调冷却水泵烧电机

发布于:2015-09-06 17:48:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近遇到一个空调冷却水泵(立式水泵),电机功率7.5KW,额定电流14.9A,泵运转时总是超电流并且电机发热严重三个月烧了两回了,把出口阀关小到70%,电流为13.8A电机发热,运行一个月烧坏;型号:GD(2)100-19,泵流量85m3/h,扬程21m,,请指教,我开始怀疑次泵选用的偏小。 请大师指教,谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaozc126
    xiaozc126 沙发

    查看选型手册,泵与电机不匹配,电机功率小了,厂家不认。。真麻烦
    2017-07-07 08:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • smarthaifeng
    smarthaifeng 板凳
    同意2楼的说法~~~~
    2017-07-05 09:33:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于进线隔离PT柜的作用,需要吗?

进线隔离柜是必须的吗?是否能设计成进线柜 然后计量柜+PT?感觉进线隔离没有什么作用啊

回帖成功

经验值 +10