土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 9层住宅带裙房,按剪力墙计算还是框剪计算?

9层住宅带裙房,按剪力墙计算还是框剪计算?

发布于:2015-09-06 17:10:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
住宅部分剪力墙,2层框架裙房,不设缝,是分开计算还是直接按框剪结构计算呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 钟小蛇
    钟小蛇 沙发
    本帖最后由 钟小蛇 于 2017-3-16 16:50 编辑

    ★一栋不分缝的楼只要包含了剪力墙和框架柱,首先就应该按照框架剪力墙来计算,然后看框架柱的倾覆力矩是否超过10%,如果超过了,就按照框架剪力墙来设计,如果没超过10%,就按剪力墙来设计。

    ★详见高规8.1.3

    2017-03-16 16:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • 玩疯了
    玩疯了 板凳
    剪力墙结构吧
    2015-09-08 09:43:08

    回复 举报
    赞同0