如图:这几个部位软件默认为非抗震。。。。。大家认为应该改为抗震吗??我觉得应该。。。。角部梁应该参与抗震耗能啊。。。而且都是悬臂梁。。。另外:异形柱抗震等级3级,,,本工程丙类 7 0.1g 二类土。。。个人觉得抗震构造措施等级应该提高一级(虽然规范这种设防级别的没这个说法,,,)。。。大家又觉得呢???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句★一栋不分缝的楼只要包含了剪力墙和框架柱,首先就应该按照框架剪力墙来计算,然后看框架柱的倾覆力矩是否超过10%,如果超过了,就按照框架剪力墙来设计,如果没超过10%,就按剪力墙来设计。