土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压配电装置布置

高压配电装置布置

发布于:2015-09-06 16:41:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《配电手册》第三章第二节变电所所址和型式选择中“高压配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后的通道应为两个出口”中的“出口”是什么意思?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhuiyou
    yuhuiyou 沙发
    leedongcheng 发表于 2015-9-6 21:08 你列举的条文中,“出口”是指从配电柜后的检修维护空间到柜前的操作空间的通道,说白了一般就是配电装置两 …非常感谢!
    2015-09-07 18:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • leedongcheng
    leedongcheng 板凳
    你列举的条文中,“出口”是指从配电柜后的检修维护空间到柜前的操作空间的通道,说白了一般就是配电装置两侧与墙壁之间要有1m的空间让人能从柜后出来;而房间出口的设置另有条文,配电房间的要求是房间长度大于7m设置两个安全出口,这个出口才是指门。

    这2个条文出口设置的目的不同,6m长配电装置出口的目的是为了离开检修区域,但不是让你落荒而逃,而是让你可以及时方便的到柜前去操作开关元件;房间7m长设置出口才是为了让你安全逃跑。
    2015-09-06 21:08:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气新手必读】家装电路布线原则17条

本帖最后由 大头儿子 于 2015-9-6 14:58 编辑 布线要遵循的原则 布线原则(1)如下图:强弱电的间距要在30-50公分,因为强电会干扰你的电视和电话; 布线原则(2)如下图:强弱电更不能同穿一根管内;布线原则(3)如下图:管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线; 布线原则(4)如下图:长距离的线管尽量用整管;