一、总平面解读
☆一般场地设计标高应比周边道路标高高
0.2M
以上
☆
应
优先考虑
将
垃圾站
置于地下室或半地下室,当设在地面时,应利用绿化等措施对其进行遮挡,尽量减少对住户的干扰。
☆
柴油发电机的排烟处理,应按当地政府部门规定执行。
低空排放
时应避免排烟口高温气体伤人及对邻近住户的影响。
高空排放
时排烟道的高温及油渍不应对相邻住户产生影响(图)。
二、设计统一技术要求解读
1.门窗
☆
凸窗窗台高一般取
400
,凸窗台板外缘凸出外墙面
600
。落地窗根部应做结构上反150高反槛(图)。
☆
二层以上外窗(外有阳台及平台者除外)以及一层室内外高差
大于600
的外窗,当窗台高度
小于900
时,应采取防护措施(图)。
☆
门洞不高于2400时,一律不用做上亮子。平开窗开启扇宽度
≤650
,高度
≤1500
。
☆
玻璃幕墙一般由专业公司进行二次设计,设计院对其图纸进行审核确认。但设计院应对玻璃幕墙的轮廓尺寸、分格及开启、玻璃与梃料的类型及颜色、装饰构件以及其它要求进行设计控制 。
2.楼面
☆
应在说明及阳台详图中注明:门口处阳台完成面距室内楼地面高差为
30~50,
顶层露台门口处完成面距室内楼地面高差为80~100,入户花园门口处完成面距室内楼地面高差为
20~30
。(不光控制结构降板)
3.墙身
☆
砖砌外墙上设有非空调位挑板时(如雨篷、遮阳板及装饰构件等),挑板根部应做250高砼防水反槛(图) 。
☆
砖墙一边为室内一边为屋面时,应做250高钢筋砼反槛,宽同墙(图)。
☆
砖墙窗台应做钢筋砼窗下口梁 ,玻璃幕墙落在屋面或砖墙上时,应做钢筋混凝土底座(图)。(这一点,常被忽略)
4.厨房
☆
住宅须设成品烟道,当别墅建筑竖直烟道对上层有影响时,不设烟道 的厨房,应在厨房外墙上预留φ150孔洞并安装薄壁镀锌钢套管,留洞 处为钢筋砼梁或墙时,应直埋φ150钢套管,留洞或套管高度应考虑排 烟管在厨房吊顶范围内。
5.卫生间
☆
普通住宅卫生间应做大降板,最底层住宅下方为架空层等公共开放空间时,可不做大降板。
☆
TH别墅类住宅卫生间一般宜做大降板。当卫生间下层为厅房或非本户空时,应依具体情况,与甲方协商。采用大降板、条型大降板以及欧洲墙 排等方式进行处理。
☆
上下水的洁具及立管应考虑噪音对卧室的影响(如马桶),尽量避 开卧室墙面布置。
☆
卫生间应做排气扇,排气扇宜为吸顶式,梁上(在吊顶范围内)预埋
φ120
钢套管。当住宅层高小于3000且卫生间为大降板时,吊顶内高度不足,可在吊顶下墙上安装排风扇,墙上预留
φ150
孔洞并安装薄壁 镀锌钢套管,留洞处为钢筋砼梁或墙时,应直埋
φ150
钢套管(图)。
6.屋面
☆
当独立小屋面仅设有一处雨水口时,在雨水口旁边应设150×150的泄水孔(图)。
7.阳台露台
☆
如露台不降板,应在门口处做反槛,反槛高度应尽量小,最大宜为结构 至结构
250~300
,即门槛比门口处的室外完成面高
80~100
,比室内楼面高
200~250
,当不能满足时,应调整排水方案(图)。
☆
阳台栏杆栏板扶手顶面到阳台结构板上皮的高度,高层及中高层
≥1200
,多层及低层
≥1150
(遇有较大型阳露台,或地漏位于阳台门一侧需要反向找坡时,若有栏杆处面层总厚度超过80mm,应按超出数值 相应加高栏杆栏板高度);当阳台反沿为可踏面时,阳台栏杆栏板扶手顶面到阳台反沿结构板上皮的高度,高层及中高层
≥1150
,多层及低层
≥1100
(图)。
☆
有保温层的露台栏杆栏板,应严格复核找坡层及面层的厚度,保证栏杆栏板净高:高层及中高层
≥1150
,多层及低层
≥1100
。
8.公共空间
☆
楼梯间及前室防火门宽度统一为
1100
(个别情况受限制时,可为1050宽),当楼梯间门在一层作为住宅的公共出入口时,门洞宽应为
1200
。
☆
水电井楼板的处理:一般水井及小于1㎡的电井楼板,采取整块楼板留空后浇的办法处理。大于1㎡的电井,一般由设备专业提供楼板留洞位置及 大小,建筑及结构图纸进行留洞表达。
9.外立面
☆
建筑外立面的表达不应有遗漏,例如凹槽,骑楼内部外墙面等部位。
10.室外
☆
散水设置:当硬化地面接建筑外墙时,硬化地面兼做散水;当绿化地面接建筑外墙时,应做暗散水,即散水面下沉
300
,上置绿化土(图)。
11.建筑设备
☆
燃气热水器应优先考虑设在与厨房相邻的生活阳台上,若无生活阳台 时,可放置在厨房内。
☆
洗衣机应优先考虑设在生活阳台上,无生活阳台时,可放置在公共卫生间内。
☆
电梯不做两方向扩大机房,只在进深方向扩大到
4.2
米左右即可,也可做小机房电梯。
☆
空调室内机不应直接吹向床头(图)。
☆
空调室外机位应考虑便于安装及维修的可能性,靠近窗洞口设置,尽量避免设在山墙面且旁边未设窗的情况。
☆
空调冷媒冷凝管穿外墙时,外墙预埋φ60PVC套管(穿梁及砼墙时,改为
φ60
钢套管)。当室内机为壁挂机时,套管中心设在梁下
50处
。若需 穿梁设置时,套管中心距楼层板底面不应小于
350
。当室内机为柜机时,套管中心距楼地面建筑完成面
200
,均向外倾斜
5度
。需详细标明套管平面及高度位置(图)。
☆
空调预留洞应靠近室内机位,室内外不允许暴露较长段空调管。
12.设备用房
☆
水泵房及水池一般尽量设在地下室最下一层。
☆
水泵房及变电所上方不能直接建住宅,应各层或做夹层。(当首层有住宅时应特别注意)
三.地下车库解读
☆
地下车库净高:深圳
≥2.3米
,其它≥
2.2米
。如有客货车及垃圾车等特殊车辆进入时,地下车库净高按相应规范执行。地下车库层高=净高+设备管线占用高度+梁高。(设备管线占用高度,当有风管、电桥架及喷淋 时,考 虑找坡及安装误差后,总高度一般最高取600)
☆
地下一层有开口露天段的汽车坡道,靠地面端应设截水沟及
100MM
高反坡,另一端应设排水沟。截水沟及排水沟所用金属蓖子必须能承受汽车荷载(图)。
四、人防解读
☆
人防地下室应全埋。注意:当与人防地下室相连的非人防区地下室露出地面时,则认为人防地下室不满足全埋要求 (图)。
☆
防毒通道内应留出放置担架的空间(图)。
☆
平时通风管道不允许穿人防地下室的密闭及防护密闭墙(图)。
五、商业解读
☆
住宅底层商业考虑设餐饮时:商业不能与上方住宅相邻,住宅与商业之间 应设夹层;商业应预留集中排烟道,并采取高空排放,排烟道的高温与油渍不能对相邻住宅产生影响(图)。
☆
一层商业考虑做室内夹层时,夹层高度内应有通风采光窗。(经常被忽略)
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】第二十期 199个万科规划设计审核项!超全!
【建筑设计总结】第十九期 整理汇总万科户型设计的110个细节
【建筑设计总结】第十八期 很全面的建筑设计各专业技术要求经验总结
【建筑设计总结】第十七期 关于新《建筑防火设计规范》的几点探讨
【建筑设计总结】第十六期 城市道路无障碍设计规范
【建筑设计总结】第十五期 最全面的消防工程验收重点、方法及常见问题整理
【建筑设计总结】第十四期 新版《建筑工程建筑面积计算规范》解读
【建筑设计总结】第十三期 建筑图纸常见问题全面剖析
【建筑设计总结】第十二期 独家!《建筑设计防火规范》图示技术解读
【建筑设计总结】第十一期 偷面积高招—针对新规范的高层、别墅、写字楼
【建筑设计总结】第十期 建筑人一定要知道的常用尺度整理
【建筑设计总结】第九期 前辈经验:建筑设计常犯的64个错误
【建筑设计总结】第八期 快速绘图不可不知的CAD经典技巧
【建筑设计总结】第七期 五个方法技巧教你如何手绘透视图
【建筑设计总结】第六期 60条住宅建筑窗的设计要点总结
【建筑设计总结】第五期 商业区停车位优化设计数据总结
【建筑设计总结】第一期 建筑设计中150个问题和解决措施
全部回复(143 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报