土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量

钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量

发布于:2015-09-06 12:41:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
(1)钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;
(2)对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。
(3)对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。
(4)钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。
(5)对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。
结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定:
(1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格;
(2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验,当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;具体部位和数量见试验计划。


桥梁工程 钢筋 保护层控制措施
高速公路工程混凝土保护层厚度控制措施
钢筋混凝土 保护层厚度的控制
桥梁混凝土工程 保护层厚度技术交底
无砟轨道防水层、混凝土 保护层及凸台施工作业指导书
梁纵向 钢筋单排最大根数
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门式刚架支撑和刚性系杆怎么布置?

  (1)在每个温度区段或分期建设的区段中,应分别设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系。  (2)在设置柱间支撑的开间,应同时设置屋盖横向支撑,以构成几何不变体系。  (3)端部支撑宜设在温度区段端部的第_或第二个开间。柱间支撑的间距应根据房屋纵向受力情况及安装条件确定,一般取30~45m;有吊车时不宜大于60m.  (4)当房屋高度较大时,柱间支撑应分层设置;当房屋宽度大于60m时,内柱列宜适当设置支撑。

回帖成功

经验值 +10