上海室外明露PP-R管是否需保温
上海室外明露PP-R管是否需保温
我想请教各位大虾一个问题,在上海郊区室外用明露的PP-R管给水,是否需要保温,要是不保温的话,管子是否的裂开或者暴掉!注:上海郊区冬天最冷的时候温度在-4-5℃左右。
发布于
2007-10-29 11:55:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
hzw0189
3.5.24 室外明设的管道,在结冻地区无疑要做保温层,在非结冻地区亦宜做保温层,以防止管道受阳光照射后管内水温升高,导致用水时水温忽热忽冷,不舒适,水温升高还给细菌繁殖提供了良好的环境,所以,严格来说是管内的水受到了“热污染”。
室外明设的塑料给水管道不需保温时,亦应有遮光措施,以防塑料老化缩短使用寿命。