电缆的钢铠可做 PE线,是否5芯电缆的PE芯取消可用四芯的了?
电缆的钢铠可做 PE线,是否5芯电缆的PE芯取消可用四芯的了?
有关规范如民规、GB 50065—2008、GB 16895.3等都规定,电缆的钢铠可做 PE线,那么原采用的5芯电缆(L1、L2、L3、N、PE),就可采用4芯电缆(L1、L2、L3、N)或原采用的4芯电缆(L1、L2、L3、PE),就可采用3芯电缆(L1、L2、L3),原PE芯线就用电缆的钢铠了!成本可大幅降低了!?
发布于
2015-09-05 09:42:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
rk5707
要满足限制性条件比较麻烦,还是老老实实的用5芯吧!!
2015-09-06 13:10:06
来自 PC
评论
举报
yaotian634
最好别用,从另外一个角度说,如果日后有人在电缆改造的时候在中间加一个T接,铠装不恢复好的话,问题就大了,而且基本都不会怎么恢复好的。
2015-09-06 11:34:06
来自 PC